Como você conta o número de fios em uma capacidade de preenchimento de uma caixa de tomadas?

2

Por favor, você poderia explicar o número de fios, conectores que entram em uma caixa quadrada de 4x4x1 1/2 que é apenas 14 gauge. Eu tenho apenas um switch (dois fios) conectado a essa caixa também. Você conta os conectores como um além dos três fios que podem ser conectados a ele? Também a mudança em si? Ou você conta apenas o número de fios? Obrigado

    
por larry pinsky 27.07.2017 / 16:04

3 respostas

Eu uso uma versão abreviada do tratamento completo da NEC. Comece com esta tabela que diz quanto espaço para cada tamanho de fio.

  • Escolha o seu maior fio terra e procure-o e adicione uma vez . Todos os outros motivos são gratuitos. Se você tem quatro motivos # 14 e um # 8, são 3,00 polegadas cúbicas.
  • Alguma braçadeira de cabo? Escolha o maior fio preso, idem. Cobre todos os grampos.
  • Quaisquer suportes de suporte? Escolha o maior fio associado ao item suportado, procure-o. conta uma vez.
  • As tranças são gratuitas.
  • Fora isso, todo fio que passa por entrar e terminar na caixa em uma tampa, emenda ou dispositivo, custa o que a tabela diz. por exemplo. se você tiver dois cabos de 12/2 na caixa, os motivos já são contabilizados para deixar 4 fios, x 2,25 polegadas cúbicas = 9,00.
  • 2 fios juntos não contam como um, desculpe.
  • Quaisquer fios com mais de 12 "de comprimento, procure-o, por cada pé extra.
  • Para cada yoke , qual é o maior fio indo para esse jugo? Olhe para cima e conte duas vezes . Então, se você tem um fio 10AWG lá por algum motivo, esse jugo conta como 5.00 c.i.

Deve haver uma estampa na caixa dizendo quantos centímetros cúbicos ela é. Tamanhos de caixa comuns têm tamanhos oficiais, e a literatura de vendas para essas caixas também dirá.

O que é um jugo? Um switch, receptáculo, GFCI etc. Sim, eu sei que eles são tamanhos dramaticamente diferentes. Eu não escrevo as regras.

Então, como um exercício. Caixa em eletroduto EMT. Você tem quatro fios # 6 THHN (terra neutra quente e quente) passando pela parte de trás da caixa a caminho de um sub-painel. Você também tem # 14 THHN quente e neutro chegando, indo para um receptáculo nesta caixa. Então 14/2 Romex saindo para algum outro local, com um grampo, e seu chão vai para a caixa de aço. Você tem:

1 ground, largest is #6 so 5.00. 
3 #6 wires, so 15.00. Its ground was counted earlier. 
4 wires #14 (the Romex ground was counted earlier) so 8.00.
1 receptacle, largest wire involved is #14, x2 so 4.00. 
1 cable clamp, largest clamped is #14 so 2.00. 

Você precisa de 34 polegadas cúbicas no total. É uma caixa de 120 x 1,5 pol., Ou seja, 29 polegadas cúbicas, então você recebe uma tampa de receptáculo que dá mais 5 cubos e pronto.

    
27.07.2017 / 19:46

Você precisa ir para a tabela NEC 314.16 (B), o que tornaria sua resposta 12 # 14 em uma caixa de 12x12x1 1/2 sem dispositivos. O NEC 314.16 (4) fornece o preenchimento do seu dispositivo, o qual, pelo meu entendimento, deduz dois fios para o comutador, fazendo com que o condutor se encha com 10. Você não precisa incluir porcas de aço ou pigtails.

Portanto, existem todos os tipos de regras para preenchimento de caixa. que incluem o aumento de um anel de gesso e cobertura industrial. Se você quer simplificar? calcule o cu / in total na caixa e os extensores deduzam então o deslocamento cu / in de tudo no fio que não pode exceder 40%.

    
27.07.2017 / 19:23

Como o responda que ele se referiu a você, vá para a Tabela 314.16 (A) e você verá que uma caixa de 4x4x1 ½ pode conter 10 fios 14 conforme contado de acordo com o artigo. Leia o Artigo 314 para ver como realizar a contagem.

Do you count the connectors as one besides the three wires or so that might be connected to it?

Os conectores de fio não contam extra. Cada fio que entra na caixa e faz uma junta é contado como um fio. Então, se você tiver uma junta com três fios, isso é contado como 3. Cada fio que entra na caixa e é terminado em um dispositivo conta como um. Cada fio que passa pela caixa sem fazer uma articulação conta como apenas um. Todos os fios gound só contam como um, não importa quantos fios de terra você tenha. Fios que se originam na caixa e permanecem na caixa, como tranças, não contam.

Also the switch itself?

Os dispositivos montados no garfo contam como uma tolerância de 2 fios para o maior condutor terminado no dispositivo.

Or do you just count only the number of wires?

Você soma todos os fios contados e todos os itens contados como dispositivos montados no garfo e braçadeiras de cabos internos. Multiplique isso pela polegada cúbica do tamanho do fio na Tabela 314.16 (B). Este é o seu preenchimento em polegada cúbica total necessário. Você então seleciona uma caixa que terá tanto volume.

Uma tampa levantada ou anel de lama (usado para montar um dispositivo) também adiciona volume à caixa. Mas não é muito.

Na maioria das vezes eletricistas não passam por tudo isso. Nós apenas usamos 4 caixas quadradas e adicionamos um anel de extensão se estamos lotados para o espaço.

Boa sorte e fique seguro!

    
27.07.2017 / 19:09