Como conectar a sala de jantar ao código: em uma cozinha aberta, com uma saída e escadas

3

Eu tenho um elétrico único e estranho instalado na sala de jantar da minha casa e preciso de ajuda! Alguém pode me aconselhar sobre os circuitos que eu preciso para a minha sala de jantar, porque a minha situação é bastante singular e eu não vi isso em outro lugar.

Eu tenho uma casa de rambler de 1950 com uma sala de jantar tradicional que se abre para a sala e que compartilha uma parede com a cozinha.

Em uma reforma dos anos 1970, metade do piso da sala de jantar foi removido para construir uma nova escada que descia até o porão. deixando cerca de 6 pés para uma mesa de jantar em vez do usual 9.

Existe a tradicional cúpula no meio da sala e 2 saídas (uma na parede exterior perto das escadas e outra na parede da cozinha / sala de refeições).

Num futuro próximo, eu pretendo remover a parede da cozinha / sala de jantar para abrir o espaço.

Removendo esta parede é basicamente fazendo uma cozinha maior, Haveria agora apenas uma saída (perto das escadas - não vai usá-lo para uma cafeteira), e atualmente não há luz aérea em um interruptor de 3 vias para as escadas.

Quantos circuitos eu preciso ligar para esta atualização da sala de jantar?

  1. A sala de jantar pode compartilhar o circuito de iluminação da cozinha? ele exige que seja próprio?

  2. Eu preciso de um circuito separado de 20 ampères para a tomada de uma sala de jantar perto dos degraus, ou posso apenas tocar na sala de estar, ou deixá-la fazer parte dos 2 receptáculos necessários de 20 ampères da cozinha?

  3. Como alguém proporia fornecer luz indireta para as escadas? uma luz separada ou ter a luz do teto como uma luz de pista que é comutável?

por Jordan 20.11.2018 / 22:08

2 respostas

As tomadas na área de jantar devem estar em um circuito de 20 ampères. Parece que o seu está muito distante. O código de hoje exige que as tomadas fiquem a 6 'de espaço na parede ou a uma distância de 12' (sem contar a entrada). As tomadas de refeições podem estar em um dos dois circuitos obrigatórios de aparelhos pequenos. Mas as luzes não podem estar nesse circuito. Você pode tocar no circuito de iluminação existente para as escadas, mas você precisa de um interruptor em cada nível. Essa pode ser a parte mais difícil do trabalho, a menos que sejam usados switches inteligentes mais novos que não precisem ser conectados por viajantes. As luzes de jantar podem estar no circuito da sala de estar ou nos circuitos de iluminação do circuito da cozinha, e não no pequeno ramal do aparelho.

    
20.11.2018 / 23:53

Como esta é uma remodelação de ambas as salas, será necessário que ambas as salas (ou pelo menos o escopo da remodelação) cheguem ao código atual.

A cozinha, refeitório e salas de estar podem compartilhar um circuito de iluminação.

Os dois circuitos de receptáculo da bancada da cozinha não servem para mais nada. Seu cozinheiro vai agradecer se você usar mais de dois circuitos (para ser mais preciso, você nunca ouvirá sobre viagens incômodas na bancada da cozinha). Como você está adicionando esses circuitos, cada ponto ao longo da parte de trás do contador deve estar dentro de 2 'de um receptáculo de bancada.

Da mesma forma, cada ponto ao longo de uma parede de sala de jantar e uma parede de área de trabalho de cozinha deve estar dentro de 6 'de um receptáculo de parede - em qualquer área sua AHJ declara faz parte da renovação. AHJ = autorização da autoridade emissora / inspetor de código.

Uma pessoa na parte inferior dos degraus ou no topo do degrau deve ter uma maneira de ligar a iluminação de segurança da escada de cada extremidade. Este é apenas um problema de código se a iluminação tiver um comutador. Na era do LED, quando uma lâmpada equivalente a 40W custa US $ 6 / ano para funcionar e vai durar 25 anos, ter iluminação de segurança em 24x7 ou sensor de dia / noite ativado faz sentido , e então você não precisa de switches em tudo. O código não é específico quanto à iluminação de segurança da escada, mas seu inspetor pode ser.

    
21.11.2018 / 02:35