Eu tenho um termostato da série Honeywell RTH2510 que eu quero instalar em um condomínio com aquecimento de rodapé. Eu tirei o termostato muito antigo que foi instalado anteriormente e há apenas dois fios vermelhos muito grossos ligados (Não tenho certeza das especificidades dos fios). Eu acredito que posso instalar um fio vermelho no slot R e outro no slot W sem se preocupar com o que vai para onde. Isso está correto? Então minha próxima pergunta é sobre os fios em si. Os fios são muito grandes para caber nos terminais. Eu queria saber se havia uma maneira de eu prender um fio mais fino e flexível a cada um, para poder instalar o termostato?

    
por Derek Sugden 28.11.2015 / 00:24

1 resposta

É possível que o termostato existente trabalhe com a voltagem de linha (120/240 volts), então você deve ter cuidado . Procure o número do modelo na internet para determinar a tensão para a qual a unidade existente foi projetada.

Se a unidade existente for de tensão de linha, você terá que substituí-la por um modelo que funcione nessa voltagem. O RTH2510 foi projetado para 24 VCA, e não para tensão de linha (120 / 240V). Na verdade, o descrição do termostato no Home Depot diz especificamente" Não funciona com calor de rodapé elétrico (120 -240-Volt) ou sistemas de aquecimento / refrigeração de vários estágios ".

    