Fiação do interruptor auxiliar em um comutador de 3 vias

1

Portanto, no momento, estou tentando conectar um comutador de 3 vias, mas especificamente o Jasco 45609 e seu correspondente auxiliar, o Jasco 45610.

O Jasco 45609 possui 5 entradas de fio:

  • Carregar
  • Linha
  • Terreno
  • Traveler
  • Neutro

O Jasco 45610 possui 3 entradas de fio:

  • Terreno
  • Traveler
  • Neutro

Então eu liguei o interruptor primário (45609) com as entradas de fio adequadas.

  • O fio "quente" de 120V vai para a linha (preto)
  • o carregamento vai para a luz (preto)
  • chão para cobre exposto
  • viajante para um fio vermelho
  • neutro para um fio branco

E eu liguei o interruptor auxiliar (45610) da seguinte forma:

  • Branco para neutro
  • Vermelho para viajante
  • cobre exposto ao solo

Assim, o diagrama parece algo nas linhas de:

Quando uso o comutador principal, a luz acende e apaga conforme o esperado. No entanto, quando tento usar o comutador aux, nada acontece. Estou ligando as coisas corretamente ou algo está claramente errado no que estou fazendo?

Eu posso mencionar que a fiação nas duas caixas é um pouco estranha. No entanto, estou ignorando a segunda caixa apenas para testar a fiação da chave auxiliar colocando os dois interruptores juntos e conectando-os lado a lado. Isso significa que minha segunda caixa elétrica é apenas ignorada, onde eu coloco as porcas elétricas para amarrar os neutros juntos e os cabos de carga juntos para que a lâmpada acenda corretamente.

    
por Steven Lu 28.12.2013 / 07:50

2 respostas

Depois de receber ajuda, percebi que os interruptores estavam com defeito e minha fiação está correta. Eu também consultei um eletricista que também me disse que 1 em cada 4 desses interruptores pode estar morto na chegada. No meu caso, 3 dos 3 estavam mortos.

Para mais informações adicionais sobre os interruptores mortos:

  • Medindo com um multímetro de fio do viajante ao solo.
    • Pressionar "off" no auxiliar traz 120V a 95V
    • Pressionar "on" no auxiliar traz 120V a 105V

Meu palpite aqui é que a fiação interna do interruptor primário estava frita e não conseguia interpretar esses sinais, o que era o meu problema.

Eu recomendaria 100% de desligar a energia como se você enviasse um 120V através do fio do viajante de qualquer forma para os interruptores primários ou auxiliares, você irá absolutamente fritar estes interruptores.

Comprar outro desses pares e conectá-los corretamente resolveu o problema.

    
29.12.2013 / 06:00

Veja o manual o 45610, não tenho certeza se você ligou a carga corretamente:

    
28.12.2013 / 17:05