Eu estou querendo saber qual seria o local correto para conectar o fio terra verde não conectado no painel principal próximo ao medidor. A garagem individual tem a sua própria haste de terra. Ele está sendo alimentado pelo disjuntor de 50 A de dois polos no painel principal próximo ao medidor. Eu anexei fotos. O cabo de alumínio desencapado na parte principal conecta-se à barra de terra no disjuntor localizado dentro da casa. A haste de aterramento sob o medidor conecta-se apenas à caixa interna do medidor. O fio verde pendurado # 6 e 3 outros fios pretos # 6 correm 60 pés no subsolo em um duto para o painel secundário da garagem. Dois pretos # 6 estão em cada pólo do disjuntor duplo de 50 A e o preto # 6 está na barra neutra da caixa principal ao lado do medidor.

    
por MKlein 24.12.2018 / 05:34

1 resposta

Coloque uma barra de aterramento no painel principal, aterre lá

Enquanto estiver trabalhando em um painel principal aqui, você pode misturar tons neutros e aterrados aterrando seu novo fio terra em uma das barras neutras, é mais limpo evitar isso e instalar uma barra de aterramento separada na parte principal. painel em vez dos fios terra. Como você tem um painel principal do Square-D, a peça correta para sua situação é um PK12GTA ou PK15GTA - você deve ser capaz de encontrá-lo em uma casa de fornecimento de eletricidade local ou encomendá-lo on-line por cerca de US $ 10. Basta montá-lo no gabinete do painel principal nos orifícios fornecidos, com o medidor puxado para a duração (deve haver um conjunto superior esquerdo ou superior direito - se não, as instruções de instalação dão orientação sobre a perfuração de um conjunto de orifícios de montagem) em seguida, conecte o fio terra à barra de aterramento recém-instalada. Uma vez feito isso, faça a companhia elétrica ligar a energia novamente e aproveite seu novo subpainel!

(O instalador anterior cometeu um pouco de não-não usando um fio preto para um neutro e fase de gravação em vez de usar um fio branco, mas que pode ser corrigido no caminho, se alguma vez se tornar um problema. Eu sugeriria que a fase fosse gravada em branco neste ponto, no mínimo, para evitar confusão desnecessária devido ao esquema de gravação de fase não padrão do instalador anterior.)

    
24.12.2018 / 06:53