GFCI Outlet na cozinha cortando o poder de todas as outras tomadas

0

Eu tenho uma tomada GFCI na minha cozinha e, às vezes, apenas tropeçou e cortou a energia sem que ninguém a tocasse. A coisa chata é que é a cabeça do circuito que acaba cortando o poder de muitas outras saídas na área da cozinha, incluindo o meu modem de internet.

Eu estava lendo este post Quais lojas de cozinha NÃO precisam de GFCI? e aprendi que a tomada GFCI é necessária para a tomada de bancada. Eu tenho isso.

MAS poucas perguntas:

  1. Por que a tomada do GFCI é acionada por um motivo aleatório? Não tenho certeza do que desencadeou. Seria possível se a corrente estivesse sobrecarregada em algum outro lugar, fazendo com que essa saída específica aparecesse?

  2. Existe uma maneira de religar e evitar a reação em cadeia, onde uma saída leva à próxima? Eu gostaria de isolar os pontos de venda para que eles não acabem explodindo um ao outro assim.

Obrigado.

    
por HP. 04.11.2018 / 07:27

2 respostas

Como ignorar o problema

Um dispositivo GFCI de qualquer tipo, até mesmo do tipo que se parece com um receptáculo, é capaz de fornecer proteção GFCI para outras cargas além de si mesmo. Ele tem alguns terminais de saída chamados de LOAD terminais e qualquer coisa anexada a LOAD também receberá proteção GFCI. Essa é uma maneira eficiente de usar dispositivos GFCI, mas apenas para pessoas que realmente tratam a manutenção elétrica com seriedade e têm um medo saudável dela.

Para outros, você tem essa situação.

Outras pessoas estão discutindo como você pode usar vários dispositivos de receptáculos GFCI + para separar os problemas de um receptáculo de outro, usando táticos os LOAD terminais (ou melhor, tático desuso ). É bastante simples; apenas deixe a fita de advertência nos terminais LOAD e penteie tudo em LINE . Uma vez feito isso, somente as coisas conectadas a um receptacele GFCI + podem tropeçar nesse GFCI.

Como corrigir o problema

Um GFCI tem um trabalho. O que é isso? Detectando faltas à terra : Casos em que o isolamento elétrico não está mais apertado e o aparelho está vazando corrente de uma maneira que poderia causar choque ou iniciar um incêndio. Então, se algo tropeçar em um GFCI, o que é mais provável que seja? Certo.

Um de seus dispositivos tem uma falha de aterramento.

Esta notícia tende a ser repugnada. Nós tivemos guerras de chamas com os que estavam em plena negação militar. Se você não está interessado nisso ...

É um processo de redução. Um appliance pode ter uma falha de aterramento, mas não pode desarmar um GFCI se não estiver conectado. Portanto, desconecte todos os dispositivos que foram conectados a esses soquetes protegidos por GFCI nos últimos 10 anos. Veja se o problema desaparece. Uma vez por dia, conecte um novamente e veja se o problema retorna.

Aqui está um petisco útil: um aparelho de 2 pinos não pode tropeçar em GFCIs a menos que possa atingir o chão de alguma forma - sentado em uma poça de água que muitas vezes vaza da pia, um modem a cabo Protetor de cabo de TV ou uma cafeteira sondada através da água no tubo de fornecimento.

Para uma máquina grande como uma geladeira, passe um cabo de extensão para um receptáculo em um circuito diferente, apenas para testes temporários. O ideal é que outro circuito também seja o GFCI, então você obtém a dupla confirmação de a) a cozinha pára de tropeçar e b) o outro circuito tropeça.

Uma vez que você encontrar o aparelho culpado, você pode dar um giro em dar-lhe uma boa limpeza ... Mas, realisticamente, no lixo vai. Esta é uma idade de aparelhos descartáveis.

Não se surpreenda se for sua geladeira. Isso é comum, e aqui está a coisa: Os refrigeradores não pertencem ao GFCI . As geladeiras são exatamente o oposto do caso de uso para o GFCI: uma máquina aterrada com todos os bits elétricos protegidos por todo o metal, no fundo inferior onde você não poderia acessá-los, e você não é vai soltá-lo na sua pia. Já vi casos em que a geladeira era a última saída na corrente de bancada da cozinha e, como resultado, cada tomada de bancada de cozinha precisava de seu próprio receptáculo GFCI +, com LOAD de terminais não utilizados. Se uma geladeira tem uma falha de terra 10ma, eu realmente não me importo. Não vai ameaçar ninguém além do fio terra.

    
04.11.2018 / 20:47

Vamos começar com uma explicação dos seus circuitos de cozinha. Praticamente todos os circuitos de cozinha são protegidos por GFCI. Isso é feito com a instalação de um disjuntor GFCI no painel ou o método mais comum é instalar uma saída GFCI no início do circuito e passar através dela para os outros receptáculos no circuito. Portanto, um receptáculo GFCI protege outros receptáculos a jusante. Eu acredito que esta é sua configuração. Observe que os outros receptáculos devem ser rotulados como "Protegido por GFCI", mas isso pode não ter acontecido ou alguém retirou os rótulos.

Depois de desligar o receptáculo GFCI, você pode retirá-lo da caixa e, se olhar no verso, verá que há uma entrada marcada como "Linha" e uma saída marcada como "Carregar". A maneira mais fácil de resolver o problema é mover os condutores laterais de carga e conectá-los ao lado da linha durante todo o circuito e instalar um GFCI em cada local do receptáculo. Dessa forma, você não irá tropeçar em um circuito inteiro, apenas aquele que está causando problemas. Dessa forma, é mais fácil identificar qual receptáculo está causando problemas, facilitando a correção.

Aqui estão alguns diagramas para ajudar você a entender.

Isto é como sua configuração se parece agora.

Isso é o que você pode fazer para corrigir seu problema.

Boa sorte e fique a salvo.

    
04.11.2018 / 14:50