Para executá-lo em 120v, você precisará ter um disjuntor de 25 ou 30A e um fio de # 10cu. Típico seria 10/2 de cabo.
Não esqueça que tudo no circuito precisaria ser classificado como 30a, o disjuntor pode ser 25 ou 30a.
Eu cavei um poço de irrigação (40 pés) e instalei essa bomba: link
Ele tem a seguinte descrição: Red Lion RJS-75-PREM Shallow Well Jet Pump, Ferro Fundido, 1-HP 24-GPM
A bomba não vem com um cabo de força e, portanto, eu precisarei conectar um cabo e conectá-lo ao pressostato.
Qual fio de calibre esta bomba leva?
Eu tenho ligado um cabo de computador, estou supondo que os fios individuais são de calibre 16 ou 18 (sem ideia, na verdade). Eu percebi que o acorde fica bem quente quando a bomba está funcionando.
Devo ir com um medidor mais baixo / mais espesso?
Obrigado antecipadamente!
Para executá-lo em 120v, você precisará ter um disjuntor de 25 ou 30A e um fio de # 10cu. Típico seria 10/2 de cabo.
Não esqueça que tudo no circuito precisaria ser classificado como 30a, o disjuntor pode ser 25 ou 30a.
Tags wiring