Eu não posso falar com o lado regulatório disso, além de dizer que ficaria muito surpreso se um circuito customizado como você está descrevendo passasse por uma inspeção apenas pelo fato de ser um não-UL Dispositivo aprovado pela CSA em um circuito de segurança de vida. Estar em uma residência privada, pelo menos, relaxará os requisitos em comparação a um edifício comercial ou de vários inquilinos, mas conectar os circuitos e dispositivos não listados é difícil em qualquer caso.
Em vez de usar um circuito personalizado, existem relés de interconexão no mercado que são projetados para fazer precisamente esse tipo de coisa. Por exemplo, a Kidde tem um SM120X
Você deve ser capaz de usar um desses e conectar seu sensor de fluxo no lugar da estação de tração no diagrama acima.
Para mim, parece que há um baixo risco de impacto:
- Este dispositivo está listado na UL
- É um dispositivo do fabricante, projetado para interconectar-se com os produtos do próprio fabricante
- Neste caso, o sinal entre o sprinkler e o alarme de incêndio é realmente um sistema secundário: se há fumaça, se os sprinklers foram ativados ou não, um detector deve ser ativado e sinalizar os outros alarmes de qualquer maneira. Em outras palavras, se esse dispositivo / conexão falhar de qualquer maneira, isso não é crítico para a segurança.