Preciso instalar outra barra de ligação na desconexão?

1

No Texas (CenterPoint Energy) da tomada do medidor até a desconexão, tenho três fios, HOT, HOT e Neutral. Na desconexão eu preciso conectar o Neutro ao chão, no entanto, a barra de barramento Neutra só tem uma abertura para um fio de 4. Preciso comprar outra barra de aterramento e instalá-la na desconexão e ligá-los juntos? Eu sei que eles precisam estar ligados lá, como faço fisicamente?

    
por DAVE 28.11.2017 / 20:24

1 resposta

Em resposta à sua pergunta. Sim, você precisa adicionar outra barra de aterramento para unir o neutro e o fio terra no primeiro meio de desconexão e você precisará anexar o seu solo que você colocou debaixo do solo. Além disso, como apontou @Tyson, você precisará de uma haste de aterramento na desconexão. O que todo mundo está dizendo é que você precisará isolar o neutro do chão em qualquer painel a jusante. Quanto ao método que você usa para ligar esta desconexão, você provavelmente desejará executá-lo através do AHJ. Eu gosto do conselho do @Paul Logan, mas você precisa usar um cano de quatro canos. Entrada neutra, neutro, condutor de eletrodo de aterramento e fio de aterramento.

Até onde eu posso ver, a desconexão é classificada como serviço. É apenas uma desconexão fundida em vez de um disjuntor principal ou fechado.

    
29.11.2017 / 10:15