É seguro adaptar uma tomada de 10 a 30 para aceitar 1-15 tomadas?

0

Eu tenho uma tomada de 10 a 30 (estilo antigo do secador, 240 V com um fio neutro, mas sem terra). Está em um local relativamente inacessível onde eu posso ligar alguma coisa, mas seria muito difícil reconectar a tomada. Eu gostaria de ligar alguns equipamentos não-aterrados de 120V padrão, e parece bastante fácil pegar um cabo de 10-30 secadores e usar um dos terminais quentes e neutros para conectar um receptáculo padrão de 120V dentro de uma caixa e terminar o outro chumbo quente. Existe alguma preocupação de segurança ao fazer isso, supondo que eu use uma tomada de 120V sem aterramento (1-15 em vez de 5-15)?

Obrigado!

    
por jbw 14.01.2018 / 17:26

3 respostas

Não, você não pode usar o cabo do secador como um método de fiação permanente para se estender a partir de um receptáculo de secador existente. Aqui está o artigo pertinente do National Electrical Code, atenção para (1):

400.12 Uses Not Permitted. Unless specifically permitted in 400.10, flexible cables, flexible cord sets, and power supply cords shall not be used for the following:

(1) As a substitute for the fixed wiring of a structure

(2) Where run through holes in walls, structural ceilings, suspended ceilings, dropped ceilings, or floors

(3) Where run through doorways, windows, or similar openings

(4) Where attached to building surfaces

Além disso, os receptáculos não aterrados só podem ser usados para substituir outros receptáculos não aterrados, NÃO para serem instalados como novos receptáculos.

406.4(D)(2) Non–Grounding-Type Receptacles. Where attachment to an equipment grounding conductor does not exist in the receptacle enclosure, the installation shall comply with (D)(2)(a), (D)(2)(b), or (D)(2)(c).

(a) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with another non–grounding-type receptacle(s).

(b) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter-type of receptacle(s). These receptacles or their cover plates shall be marked “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected from the ground-fault circuit-interrupter-type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.

(c) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a grounding-type receptacle(s) where supplied through a ground-fault circuit interrupter. Where grounding-type receptacles are supplied through the ground-fault circuit interrupter, grounding-type receptacles or their cover plates shall be marked “GFCI Protected” and “No Equipment Ground,” visible after installation. An equipment grounding conductor shall not be connected between the grounding-type receptacles.

Você poderia substituir o receptáculo de secador do tipo não aterrado por um NEMA 1-15 de 120 volts naquele gabinete, mas você terá que substituir o disjuntor de dois pólos de 30 A por um disjuntor de pólo único de 15 A. Boa sorte em encontrar uma alça de montagem para o receptáculo.

O curso de ação mais seguro é estender outro circuito disponível com um terra ou executar um novo circuito.

    
15.01.2018 / 12:47

Desculpe. Você vai precisar pegar as joelheiras, mover o secador a gás, fazer o que for preciso para acessá-lo. Nesse ponto, você tem várias opções.

E se você precisar se afastar do local do soquete da secadora, você pode usar o conduíte de superfície como o Legrand Wiremold para realocar o (s) soquete (s) para algum lugar mais acessível. Não grampear cabos flexíveis nas paredes.

Além disso, ao sair do fio 10AWG em um receptáculo comum, o fio 10AWG provavelmente não caberá nos parafusos. Se assim for, pigtail com um comprimento curto de fio 12AWG. Não use os backstabs (nunca).

Além disso, uma vez que esta é uma lavanderia, você deve fornecer proteção GFCI de alguma forma - seja no disjuntor (caro, muito caro se um disjuntor de 2 pólos); inline com deadfaces (que não funcionam com 2 polos), ou no primeiro receptáculo de 120V com dispositivos combo receptáculo GFCI + (livefaces).

Se você mudar para um disjuntor de 120V, você acabará com um buraco no seu painel. Preencha com outro disjuntor, eles custam $ 4.

120V com terra

Alguns dos cabos de 3 fios mais antigos têm o "neutro" como fios desencapados. Em caso afirmativo, isso é legal para uso em terra, da seguinte maneira: Reatribuí-lo ao terra, reatribuir o condutor isolado em branco para neutro e preto para quente. Instale um disjuntor de 20A / 120V no painel. Aterre a barra na terra (esta pode ser a mesma barra que a barra neutra), branca (neutra) à barra neutra ou disjuntor GFCI e preta ao disjuntor.

Retrofit a ground

Realmente, essa é a maneira "padrão ouro" de fazer isso. Agora é legal reformar apenas um fio terra para que você tenha um aterramento adequado. Agora você muda o receptáculo NEMA 10-30 para um receptáculo NEMA 14-30 com neutro e terra separados.

Agora, para proteção contra sobrecorrente, você tem duas opções.

  • instale uma PDU (unidade de distribuição de energia) destinada a suportar vários servidores em um rack. Esta é uma maneira legal de dividir um serviço de 30A / 240V aterrado em múltiplos 120V / 15A.
  • altere o disjuntor para 15A ou 20A e estenda-o com o cabo divisor em que você está pensando. Tenha em mente que se você usar um disjuntor 20A, você deve estender com fio 12AWG, não 14, e de cada lado você deve ter 0 soquetes, 2+ soquetes ou um único soquete 20A (neutro em T).

Subpainel

Traga o cabo existente mais um terreno adaptado para um novo sub-painel. De lá, você se ramifica de qualquer circuito que quiser. Nesse caso, o subpainel está fornecendo proteção contra sobrecorrente e qualquer GFCI / AFCI que possa ser exigido pelo código.

Proteção MWBC e GFCI não aterrada

Eu duvido da legalidade disso, mas você poderia, hipoteticamente, ramificar o neutro a cada quente, fornecendo dois sub-circuitos não aterrados de um circuito ramificado de vários fios . Em seguida, traga-o para um dispositivo GFCI (por exemplo, um dispositivo GFCI + receptáculo combinado) e rotule-o como "No Equipment Ground". Isso certamente não é legal para o novo trabalho, mas em termos de segurança, o GFCI faria muito para compensar a falta de terra. Você precisaria mudar o disjuntor para 15A ou 20A como discutido acima, continuando com o disjuntor 30A para fora.

Cabo do trapaceiro conforme você propõe

Não é legal, mas desde que eu sei que você vai considerar isso de qualquer maneira, para tornar isso seguro r , mude o disjuntor para 15A . Use um disjuntor de 2 pólos, já que isso será essencialmente um "circuito de ramificação de vários fios", e esses precisam de um desligamento de manutenção comum. Não use dois monopolares.

Também não vou lhe dizer para fabricar um pingente (cabo trapaceiro) usando um cabo NEMA 10, caixa quadrada de 4 "de profundidade ou 4-11 / 16" e uma tampa de elevação com um receptáculo GFCI + (ou dois deles, um em cada perna) montado nele ... porque isso também não é legal.

    
21.01.2018 / 20:45

Substitua a tomada pelo tipo e disjuntor desejados para corresponder à corrente máxima da tomada ao mesmo tempo

    
16.01.2018 / 05:36