Comutador e tomada de combinação GFCI para tomada protegida totalmente comutada

2

Antes que um único parafuso saia da parede, eu preciso ter certeza de que entendi isso completamente e, em vez de digitar tudo, fiz um diagrama baseado no que consegui descobrir nos fóruns. Isto é para uma coleta de lixo, a visão dentro da gangue é próxima à pia, a saída 1 fica a cerca de 5 pés de distância e a saída 2 será a recém-instalada embaixo. O cabo 1 está saindo da caixa original e indo para a saída 2 e o cabo 2 está saindo da nova caixa e voltando para o original (para o switch) qualquer ajuda e correções seriam apreciadas. Espero que o diagrama esteja claro o suficiente. Qualquer dúvida, por favor pergunte.

    
por NYBG 25.03.2014 / 01:33

1 resposta

Acople as coisas erradas no diagrama - você tem 2 neutros rotulados indo para a saída para o descarte e 2 hots amarrados juntos. Deve ficar assim:

O lixo está à direita. Não está claro em seu diagrama, mas se houver outras saídas GFCI a jusante, você as conectaria aos terminais de carga na parte inferior do seu combo e ligaria o chão com o resto delas.

Uma coisa que eu gostaria de mencionar sobre o triturador de lixo - não use uma tomada normal para ele, use uma tomada com fusível como esta:

Falta à terra apenas protege contra riscos de choque - as saídas fundidas protegem contra a paralisação do motor (isto é, fica preso). A maioria dos motores AC não sobrecarregará o circuito se eles travarem, especialmente um ramal de cozinha de 20A. Isso não só protegerá seu motor se você derrubar talheres ou algo do dreno, mas também será exigido pelo código em muitas, se não na maioria das áreas. Certifique-se de dimensionar adequadamente o fusível para o motor (você provavelmente encontrará uma classificação de fusível nas instruções de instalação para o descarte).

    
25.03.2014 / 03:22