Fiação elétrica para construção externa

1

Desejo executar energia em meu prédio de armazenamento. O edifício é de cerca de 100 'do pólo de energia e caixa de disjuntor principal. Eu estou usando 10-2 fio em um disjuntor de 30 amp para obter energia da caixa para o edifício e, em seguida, 12-2 fio para conectar as tomadas e luz. O cabo 12-2 pode ser conectado ao fio 10-2 em uma caixa de junção?

    
por Titus Simpson 18.03.2018 / 23:45

1 resposta

Não, o disjuntor 30A não pode proteger 12-2 [ver NEC 240.6 (D)]. Uma opção é trocar o disjuntor de 30 amp por um disjuntor de 20 amp. Então você ficaria bem, pois parece que você só quer usar algumas luzes e 110 tomadas. O fio maior é bom para 30 amps, mas você tem que proteger o 12AWG com um 20. No lado positivo, é muito útil ter um fio 10-2 maior para cobrir a queda de voltagem que ocorreria ao longo da distância que você mencionado. Outra opção seria colocar uma caixa de fusíveis no final do cabo 10-2 no prédio de armazenamento com um fusível de 20 A para proteger o seu circuito de derivação. Isso, no entanto, significa que o disjuntor de 30 A e o fio são convertidos de um circuito derivado para um alimentador e você terá que usar uma haste de aterramento na dependência [NEC 250.32 (A) com relação à exceção].

    
19.03.2018 / 00:00