Eu tenho uma caixa de junção existente no meu sótão que está alimentando meu sistema de escape no verão. O fio é 12-2 e é uma linha dedicada, nada mais nela. Eu estou colocando um banheiro no 3 º andar e tem um fã / aquecedor / luz combo que eu vou correr 12-3 da unidade para o switch. Posso conectar o fio 12/3 na caixa de junção ao fio 12-2 da minha energia para não ter que levar o 12-3 até a caixa do disjuntor? A unidade terá 3 interruptores.

    
por Rad Sellner 20.01.2018 / 18:30

1 resposta

Não é sobre o número de condutores que é sobre a carga. Sob as melhores condições, o # 12 pode carregar cerca de 15 amps por um longo período de tempo. Verifique os requisitos de energia da luz do ventilador de calor. Em seguida, pegue o amperímetro do ventilador do sótão. Adicione aqueles juntos. Se você puder ficar abaixo dos 15 amps, tudo bem. Fio ligado. Você precisará de um 12-4 entre o interruptor de controle e a nova luz de aquecimento ou um 12-3 e um 12-2. Você precisa de apenas um 12-2 entre a caixa de junção e a luz do ventilador de aquecimento.

    
20.01.2018 / 19:42