Posso executar energia constante e um comutador de três vias com três condutores?

1

Imagine isto >

  • Eu quero passar poder de uma casa para uma garagem.
  • Eu quero poder na garagem em todos os momentos
  • Eu quero um interruptor de três vias com um interruptor no casa e um na garagem para ativar a luz exterior no garagem.

Aqui está o problema. Eu acredito que cometi um grande erro. Eu corri quatro fios. (preto, branco, vermelho, verde) através de PVC. A menos que eu esteja perdendo alguma coisa, eu não acho que haja nenhuma maneira de conectar isso da maneira que eu queria, sem mais um fio para ir até a garagem fazendo um total de 5 fios. Estou certo? ou existe uma maneira?

    
por tdmartin102 31.10.2016 / 13:50

3 respostas

Existe uma maneira, mas não é mais aceitável pelo código. A razão é que o método usado irá inverter constantemente a polaridade das linhas quente e neutra para a luz, fazendo com que as partes do fio e do soquete da lâmpada fiquem quentes dependendo dos interruptores. Edit: este método é perigoso por este motivo. A carcaça do soquete da lâmpada, que deve sempre ser neutra, pode ficar quente criando um risco de choque ou eletrocussão.

Se você puder, execute um quarto fio. Pode ser de qualquer cor, exceto para verde e branco. Eu iria com o azul. Faça o vermelho e o azul os três caminhos e deixe o negro ficar vivo o tempo todo.

Ou, considere um detector de movimento e deixe o fio vermelho desconectado.

Ou use o fio vermelho para uma luz controlada apenas pela casa.

    
31.10.2016 / 14:02

existe outra maneira de fazer isso, e tudo é compatível com o código, mas é mais complicado.

você executa o poder lá com dois dos condutores (digamos preto e branco como linha e neutro) e verde como o chão

você usa o fio vermelho como um fio de sinal. Agora tudo que você precisa é de outro switch e fio de sinal na extremidade da garagem. ambos os fios de sinal são conectados a um controlador lógico programável no lado da garagem que é fornecido com energia no lado da garagem. você coloca uma fonte de alimentação 24vdc no lado da garagem para fornecer energia aos fios de sinal e conectá-los ao terra, através de um interruptor padrão, nas respectivas caixas de dispositivos. quando você aperta o interruptor, ele aterra (ou não), o plc vê isso como uma mudança de estado e usa isso como sugestão para energizar / desenergizar uma saída no trilho de E / S do plc, e que energiza um relé que você usa para controlar a luz.

você pode fazer isso sozinho facilmente com alguns dos siemens plc's. mas você pode precisar de alguém para programá-lo para você.

é uma maneira mais industrial de fazê-lo, mas bastante normal em instalações do tipo industrial e hvac. e é completamente legal porque seus condutores estão dentro do canal.

    
31.10.2016 / 15:47

Mais uma solução, semelhante à solução ppa'a, mas pronta para uso: use energia não comutada e use equipamentos de automação residencial para controlar interruptores na extremidade

    