Como faço para instalar 3 zonas em uma caldeira Triangle Tube Challenger Solo cc125?

0

Comprei uma caldeira Triangle Tube Challenger Solo cc125 e as instruções de instalação mostram várias zonas. No entanto, só consigo ver um conjunto de terminais do termostato na fiação interna. Tenho que adicionar controles de zona para usar três bombas de circulação e três termostatos?

    
por GKC 04.11.2016 / 01:45

2 respostas

Para uma instalação de múltiplas zonas, cada zona exigirá um termostato naquela zona para controlar uma válvula de zona com um interruptor de fim para ligar / desligar a caldeira ou um termostato para controlar a caldeira e cada bomba. cada bomba terá que ser acoplada a uma válvula de controle de fluxo. d george

    
25.11.2016 / 16:21

Você precisará de algum tipo de relé de comutação da bomba para controlar várias zonas. Este relé de comutação Taco deve ser o que você precisa. Eles fazem todos os tipos de controles de zona. Verifique as páginas 37-39 no manual encontrado Aqui e ele mostrará a você diagrama de fiação de como o fabricante recomenda sua instalação.

    
08.08.2017 / 22:22