Como o fio terra é tratado na tomada de 240V?

4

Estou no processo de mover a tomada de 240V. A tomada tem três fios conectados.

Veja a imagem:

Na caixa de junção, posso ver o chão saindo da tomada. Veja a imagem:

Então, onde está o fio terra dentro da tomada? Eu gostaria de saber como isso é tratado. Atualização: por alguma razão eu não notei o chão preso ao neutro. Mas está aí

Então notei um rótulo laranja e encontrei a instrução:

Então liguei o fio do fogão de acordo com o código:

Mediu todas as conexões com o voltímetro e agora tudo está configurado corretamente. Obrigado a todos!

    
por Grasper 06.10.2015 / 15:18

2 respostas

Essa tomada se parece com uma NEMA 10-20 ou 10-50 e é uma tomada não aterrada. Existem duas linhas de 120V e uma neutra.

Este é um tipo de saída antigo e não é mais permitido em novas instalações.

    
06.10.2015 / 15:27

Os dispositivos NEMA 10-50 são dispositivos não aterrados. Eles eram comumente usados antes dos sistemas de aterramento serem instalados e não são mais permitidos pelo código em uma nova instalação.

Quem instalou este, provavelmente deveria ter instalado um dispositivo aterrado. No entanto, uma vez que eles foram com o dispositivo não aterrado, eles provavelmente cortaram o condutor de aterramento do cabo.

Se você estiver substituindo este receptáculo, deverá instalar um novo cabo de 4 fios e o novo dispositivo NEMA 14-50. Isso também exigirá que você instale um novo cabo NEMA 14-50 no fogão. Siga a documentação do fabricante para a estufa ao substituir o cabo, pois isso pode exigir a troca de um condutor de ligação no fogão.

    
06.10.2015 / 16:36