Substituir Ventilador de Teto / Luz com um mistério de fiação de luz

1

Minha nora ligou porque ela tentou substituir um ventilador de teto feio e uma luminária com uma luminária apenas de luz e sempre que ela acionava o interruptor de parede, ele tropeçava no disjuntor. Eu pensei que seria fácil descobrir, mas não é assim.

O equipamento antigo (que ela já havia removido) era controlado por dois interruptores de luz e um controle de velocidade variável. Os interruptores de luz estão em cada extremidade da sala - assim, um circuito de três vias está no lugar e o controle do ventilador é encaixotado em um grupo duplo com um dos interruptores de luz de alternância.

A luminária de teto tem um preto, vermelho, branco e terra. O vermelho está sempre quente, independentemente de como os interruptores ou o controle do ventilador estão configurados. Eu mesmo removi o reostato do ventilador completamente e retirei os fios na parede. Vermelho ainda estava quente, independentemente das posições da chave seletora. O fio preto está quente quando os interruptores de parede estão ligados. O branco nunca é quente. Quando eu conecto uma carga leve simples através dos fios preto e branco, ligue o interruptor da parede, o preto não está mais quente e a luz não funciona.

Eu não consigo entender como isso poderia funcionar. Parece não haver conexão entre o controle do ventilador na parede e a fixação no teto. Por que amarrar a luz entre o preto e o branco mata completamente o poder? Nada parece desligar o vermelho !! Arrggh. Alguma idéia alguém? Quaisquer outros testes que eu possa executar na configuração que possam esclarecer o que está acontecendo?

    
por Rick 07.05.2016 / 20:13

1 resposta

Quando alguém faz uma troca de luminária com interruptores envolvidos e tem um problema, geralmente é porque eles reconectam o fio branco que alimenta a energia a um interruptor de volta para os outros brancos, pensando que é um ponto neutro.

Em seguida, eles conectam o preto ao lance de alimentação quente do interruptor e ele trava o disjuntor porque agora ele está inoperante.

Ao usar o cabo para alimentar interruptores e devolver uma haste do comutador, a prática apropriada é alimentar o fio branco quente até o comutador e retornar o fio preto à luz do comutador. Então (e esta é a parte que muitas pessoas não fazem) você deve re-identificar o fio branco como outra cor. Fita preta ou tinta vermelha ou algo permanente. Eu gosto de usar fita azul desde que você não vê azul na fiação residencial. Isso mostra a próxima pessoa que esse fio é um interruptor de alimentação não neutra.

Parece que o vermelho é um feed quente do painel que alimenta todo o circuito. Se você está testando para "quente" com um testador sem contato, você pode obter falsos positivos que são de correntes induzidas. Você precisa do testador de voltagem de um eletricista básico.

Você pode ter que desmontar toda a fiação e identificar metodicamente cada cabo e condutor. Em seguida, planeje como reconectar a fiação para atingir sua meta.

Boa sorte!

    