Onde deve ir a ventilação da pilha principal?

2

Onde é que a minha pilha primária vai? Tem que ser no final da corrida? Eu tenho um sistema de encanamento bastante simples. Do ponto mais alto até onde o dreno entra na casa (menor) eu tenho

Banheira, pia do banheiro, vaso sanitário, pia da cozinha, lavanderia, saída para o esgoto.

Eu gostaria de colocar minha pilha principal como a abertura na pia do banheiro. Tudo bem, embora a banheira seja mais alta na corrida?

Meu código diz:

Vent connection at base. Every vent stack shall connect to the base of the drainage stack. The vent stack shall connect at or below the lowest horizontal branch. Where the vent stack connects to the building drain, the connection shall be located downstream of the drainage stack and within a distance of 10 times the diameter of the drainage stack.

    
por michael 20.10.2014 / 16:55

2 respostas

Você tem uma pilha principal normalmente. Todo o encanamento entra e cai. A ventilação do encanamento deve estar acima da conexão mais alta de dreno para pilha principal. A ventilação sobe - em uma casa típica, ela desabafaria do telhado. Se você tivesse as aberturas abaixo, então você pode ter água / esgoto nelas e sua casa iria feder e possivelmente drenos também não funcionariam. Se você for mais específico, posso tocar em como fazer isso direito.

    
21.10.2014 / 08:44

Em resposta à sua pergunta, sim, é ok colocar um respiradouro perto da sua pia, mas já deve haver uma abertura da sua pilha principal para o seu telhado.

Mas você está perguntando se não há problema em não ter ventilação, exceto uma abertura perto da pia? Isso depende de quão longe os outros equipamentos são da pilha principal e outras questões.

    
21.10.2014 / 21:24