Como diagnosticar um quadro de refrigerador eletrificado?

4

Recentemente (ou, talvez, eu notei recentemente) minha geladeira de garagem começou a me chocar se eu tocasse no lugar errado. (Uma amostragem de lugares "errados": a dobradiça da porta, um ponto no outro canto onde a tinta está desgastada)

O choque é bastante severo, definitivamente não é uma descarga estática.

Comprei um testador de saída, que me diz que a tomada em que o refrigerador está conectado tem um espaço aberto. Isso é suficiente para deixar a geladeira me chocando? Eu verifiquei se havia fios gastos ou danificados dentro da geladeira e não encontrei nada.

EDIT: Mais informações: A geladeira está atualmente conectada a um filtro de linha, que é conectado a um plug-in do tipo GFCI, que é conectado à tomada não aterrada.

EDIT 2: Eu já consertei esse problema, aterrando a tomada em questão. Não sei se isso mascara um problema legítimo com a geladeira, ou se essa era a solução real, mas a questão é que ela não me choca mais quando a toco. Obrigado a todos por toda sua ajuda!

    
por Dustin Rasener 20.07.2012 / 20:48

5 respostas

Um campo aberto não é um problema em si mesmo. Há motivos para descarregar o excesso de voltagem no caso de algo dar errado. Se todos os nossos aparelhos funcionassem corretamente o tempo todo, não haveria necessidade de terra.

Então, o que você tem é dois problemas:

  1. Sua geladeira tem um fio desencapado encostado na estrutura ou em outros materiais elétricos,
  2. E, o dispositivo de segurança destinado a mitigar essa falha (solo) está quebrado.

Se eu fosse você, eu substituiria a tomada, de preferência com um GFI, e me certificaria de que o chão está preso. Então eu teria alguém para olhar a geladeira.

    
20.07.2012 / 21:18

Eu não sou um eletricista certificado, mas tenho uma experiência rica em lidar com aparelhos que tinham problemas semelhantes, até duas novas máquinas de lavar roupa de uma marca europeia bem conhecida o fariam. Toda vez que isso era resolvido aterrando o dispositivo - se houvesse fiação com fio terra, ele seria conectado àquele fio e se não houvesse um fio terra, ele seria conectado a um aterramento improvisado que provavelmente não caberia em nenhum código, mas de qualquer maneira cada vez que o problema foi resolvido.

    
23.07.2012 / 13:35

Você diz que a geladeira está conectada a uma régua de energia e a régua de energia é conectada através de um receptáculo GFCI portátil. Se você está ficando chocado com a geladeira, mas o GFCI não está tropeçando, então o GFCI está com defeito e não está fornecendo proteção a você.

Um testador de receptáculos GFCI plug-in tem um botão para disparar o GFCI. Espero que o testador que você recebeu seja desse tipo; Se assim for, você pode usar isso para confirmar que o seu GFCI está preso, mas eu apenas substituí-lo, em vez de ir sem proteção.

Agora, vá para a geladeira. A ferramenta que você quer usar aqui é um multímetro.

(Além disso: Se você está fazendo alguma coisa com eletricidade, você deve ter um multímetro. Em uma pitada, você pode conviver com o chamado "testador de circuito de néon": isso tem dois fios e uma luz no corpo A luz acende quando detecta uma voltagem alta o suficiente viajando através dos fios. Cuidado, muitos deles são destinados ao uso em automóveis e não sobreviverão ao poder da rede elétrica.Eu usei um par, e eu gosto do Gardner Bender GET-213HV , porque os cabos prendem ao corpo na largura certa para um receptáculo dos EUA e a luz é boa e brilhante .)

Conecte um cabo de extensão de 3 pinos a uma tomada aterrada. Passe o fio pela geladeira. Pegue o multímetro / neon tester e coloque o chumbo preto no slot U aterrado no cabo de extensão. Toque na outra guia para um dos lugares que você sentiu um choque na geladeira. Se ler uma diferença de voltagem, parabéns: Sua geladeira está viva e pronta para chocar a luz do dia de você. Desconecte a geladeira e mova seus produtos refrigerados para outro lugar.

Eu não sei se uma geladeira eletrificada pode ser recuperada, ou se você terá que comprar uma nova. Boa sorte.

P.S. Esses testadores de receptáculos são aparentemente considerados pouco confiáveis. Você pode acompanhar testando tudo o que eles testam usando seu multímetro / testador de circuito de neon. Polaridade invertida: uma sonda no slot longo, uma no slot de solo, se você tiver energia, oops. Terra: uma sonda na abertura quente, uma na ranhura de terra, sem energia, sem terra. (Sem terra, e você também não pode testar a polaridade invertida; use o truque do cabo de extensão para obter um bom solo conhecido.)

Há também sempre a abertura da tomada, puxar tudo para fora, e ver como isso é enganado. Leva muito mais tempo, mas permite que você veja diretamente se há um parafuso de aterramento, se alguma coisa está presa ao parafuso de aterramento, se a polaridade está invertida, etc. Mas não abra as coisas a menos que você esteja confortável em colocá-las juntas.

    
22.07.2012 / 20:16

Eu tive a mesma situação. Você notou um motivo de referência nesse esquema? Isso explicaria a obtenção de 107Vac no exterior sem a corrente necessária de 5m que traria o GFCI. Eu fui mordido pela minha geladeira ontem à noite; estava molhado no concreto e eu estava descalça. Eu li 107Vac em qualquer lugar no exterior. Amarrei um pedaço de # 12 do meu barramento de terra do painel de volta ao quadro e o problema foi resolvido. A casa que estou alugando não tem chão para os receptáculos. Se isso tivesse sido uma falha de aterramento real, o disjuntor deveria ter desarmado quando eu forneci um caminho de baixa impedância de volta ao painel. Fico feliz pelo bem da minha família que EU SOU um eletricista geral certificado!

    
10.01.2018 / 22:09

Que idade tem a geladeira?

Se a ref. é realmente velho você pode pensar em substituí-lo por um mais eficiente de energia ou apenas se livrar dele, se não for muito usado. Alguns serviços públicos têm descontos para frigoríficos antigos. Um velho ref. pode custar muito para operar.

    
21.07.2012 / 09:44