O que vazou da pequena linha de cobre quando eu soprei um buraco no meu manipulador de ar

1

Mudei o motor do ventilador para fora e, no processo, um fio foi arqueado em uma pequena linha de cobre e soprei um buraco. O que vazou? Eu já soldou o buraco e não executei a unidade. Temo que, se fosse o freon que vazasse, danificaria a unidade ao executá-la. Não foi um gás frio, porque eu coloquei fita isolante em torno do buraco, pois estava vazando apenas para tentar manter a sujeira e o ar externo. A grande linha de cobre com isolamento ao redor está bem.

Não era líquido. Eu percebi que era Freon, mas não era legal tocar. No interior da minha casa, no guindaste de ar, há dois canos de cobre que correm até a minha bobina. Um é grande e isolado, o mesmo ao lado também corre para enrolar, mas é como um 1/4 de polegada de diâmetro mais ou menos. Este pequeno é o que eu fiz um buraco. Foi algum tipo de gás ou ar. Eu gravei como estava vazando, mas como eu disse que não estava frio. Aqui está o meu pior pensamento, se fosse Freon, então eu vou ter que pagar para vacume e secar, em seguida, recarga, que é de cerca de 700,00 dólares. 70,00 x 5 libras de freon 90,00 para eles expulsarem o resto é trabalho. Só estava esperando que não fosse o freon que vazou porque isso salvaria alguns problemas. Eu posso soldar tubo e trabalhar metal, mas eu não faço freon lol.

    
por Lucas turner 22.06.2015 / 23:18

2 respostas

Se por "manipulador de ar" você quer dizer aquecedor / ar condicionado / unidade de resfriamento, então sim você perfurou sua linha de refrigerante. Os tubos grandes e pequenos são os circuitos de entrada e saída, o gás só estará frio se estiver no lado apropriado do ciclo e se o compressor estiver funcionando.

Este será um erro caro. O seu trabalho de solda precisa ser resistente a gases, estrutural (não vai sair sob pressão) e não introduzir contaminantes (como fluxo) no sistema. Da próxima vez, desconecte a energia.

Se a unidade for mais antiga (digamos, > 10 anos), você deve considerar a substituição. Se você vai gastar US $ 700 em serviço, vale a pena verificar o custo de novas unidades. Se tiver mais de 20 anos, eu simplesmente substituiria a coisa.

    
23.06.2015 / 01:53

Parece que foi refrigerante para mim. Embora você tenha sido um pouco vago sobre onde o tubo estava, e quaisquer outros detalhes que possam nos ajudar a ajudá-lo.

Você terá que entrar em contato com uma empresa de HVAC para testar as linhas de pressão e recarregar o sistema. A menos que você tenha as ferramentas e o conhecimento para fazer isso sozinho.

Depois de ler sua atualização, fica claro que era definitivamente refrigerante.

    
22.06.2015 / 23:50