Isso não é para o código
Em primeiro lugar, começamos em 110.12, o que requer uma instalação "limpa e profissional", e isso claramente falha no teste, já que os fios podem ficar pesados nas pás do ventilador com óbvias consequências ruins.Em segundo lugar, considero isso uma violação do 300.15, que exige que as emendas estejam em uma caixa ou em outro tipo de gabinete (como a caixa do terminal do motor), salvo algumas exceções que não se aplicam aqui.
Finalmente, eu estaria perguntando o que está sob toda aquela fita elétrica para uma emenda ... há algumas questões 110.14 definidas lá.