Qual é a melhor maneira de substituir um plug ou switch em uma casa com fiação de alumínio?

20

Minha casa tem cabeamento de alumínio, o que, pelo que entendi, não é mais recomendado. Como faço para substituir um plugue ou um interruptor, pois a nova unidade só recebe fiação de cobre?

    
por MattGrommes 22.07.2010 / 17:11

10 respostas

Existem duas maneiras de fazer isso:

  • Use switches / receptáculos de CO / ALR : eles são projetados especificamente para fios de alumínio. Eles têm "CO / ALR" estampado neles em algum lugar. Quando você conectar o fio, use uma pasta como Noalox (lojas de caixa venda).

  • Use uma conexão pigtail : Às vezes, não é possível encontrar comutadores CO / ALR com a função ou o estilo de que você precisa. Você pode usar um fio de cobre para se conectar à própria chave como de costume e, em seguida, um # 63 conector de fio para conectar o fio de cobre ao fio de alumínio. Aqui está uma imagem de um comutador dimmer de 3 vias que eu instalei usando este método:

    (desculpas por foto difusa)

    Note que você faz a mesma coisa com switches que já possuem fios (como a maioria dos dimmers) ou qualquer outro equipamento.

Para citar o relatório da ESA (Ontario Electrical Safety Authority) Aviso sobre fiação de alumínio em instalações residenciais :

Even though not required by the Code, it is recommended that bare ends of solid aluminum conductors be coated with approved joint compound.

...

  • The Ontario Electrical Safety Code permits the installation of aluminum wiring.
  • Adequate precautions shall be given to the terminations and splicing of aluminum conductors;
  • Aluminum wiring itself is safe if proper connections and terminations are made, without damaging the wire and devices approved for use with aluminum wire are employed.
  • Aluminum wiring is widely used today for larger commercial and industrial feeders. Electrical distribution companies use it widely throughout their distribution systems including the supply service cable to most residences; in fact it may still be used today for interior wiring systems in residential homes as well as other structures.

...

Aluminum wiring itself is safe and if proper connections and terminations are made without damaging the wire and using approved materials installed in accordance with the Ontario Electrical Safety Code and the manufacturer’s instructions, there should be no problems with the aluminum wiring installation.

Em ambos os casos:

  • Conecte-se com conectores de fios # 63.
  • Use a pasta anti-oxidante no fio e quaisquer outras conexões envolvendo alumínio (aplique nos fios antes de apertar o conector).
  • Use uma escova de arame para remover qualquer oxidação antes de aplicar a pasta e fazer a conexão
23.07.2010 / 04:07

Veja o que eu fiz em minha casa, com base em pesquisas na internet e perguntando ao meu pai, um superintendente de construção.

  1. Compre algumas porcas de arame feitas para vários tipos de arame e algum composto anticorrosivo (geralmente disponível na mesma área da loja de ferragens).
  2. Pegue um fio de cobre e torça-o junto com o fio de alumínio.
  3. Coloque o composto no fio e outro dentro da porca de fio.
  4. Torça a porca de fio na torção do fio que você fez.
  5. Use a nova extremidade de cobre para se conectar ao novo plug / switch.
22.07.2010 / 17:16

Eu sou um eletricista licenciado em Connecticut. Meu próprio condomínio tem fiação de alumínio, eu recomendo os conectores alum.con porque eles são homeowner amigável. Dois métodos são apresentados:

  1. uma chave de fenda de torque especial (recomendada)
  2. um conjunto de instruções específicas para o número de voltas no lado do lado do cobre / alumínio.

Esses conectores estão sendo rapidamente aceitos pelas principais seguradoras. Sua desvantagem é o preço: cerca de US $ 2,00 cada, e figura três por tomada, se você optar por fazer os motivos também.

Além disso, eles são um pouco maiores que as porcas de arame padrão, adicionando um pouco mais de dificuldade para o arame e a sala de dispositivos em uma caixa de dispositivos existente. Eles parecem ser compatíveis com o código na maioria dos casos para capacidade de polegada cúbica.

Eu os instalei em minha casa e vizinhos. O maior problema com os problemas de arco de fiação de alumínio são as paredes externas que são mal isoladas e grandes mudanças de temperatura ocorrem ao longo dos anos, exagerando os problemas de expansão / contração. Espero que isto ajude.

Não use as porcas de fio Roxo Ideal; Eu já vi muitos derretimentos; é um produto ruim.

    
08.10.2012 / 02:04

Eu descobri que tenho o mesmo problema aqui. Minha pesquisa descobriu que a fiação de alumínio é INSEGURO, e você precisa ter muito cuidado com o que faz. As duas opções são:

  1. Substitua a fiação. Isso não é algo que seria seguro fazer por conta própria (você realmente deveria contratar um fornecedor licenciado), e parece custar vários milhares de dólares (como $ 8000 + para uma casa de 1600 pés quadrados).
  2. Use AlumiConn . Este material é realmente aprovado para ser usado para conexões de alumínio para cobre (as outras tranças mencionadas aqui não são), e você pode obter uma amostra grátis para experimentá-lo. Existe outra coisa, chamada COPALUM, mas não é realmente algo que você possa fazer. Wikipedia tem algumas boas informações sobre isso.

Vou atualizar quando eu realmente pegar meu conector AlumiConn de amostra para ver se é uma opção viável. A opção mais segura seria obter um eletricista licenciado para reconectar a casa com o cobre, já que as conexões de alumínio são inerentemente perigosas (e você provavelmente encontrará outros problemas, como disjuntores defeituosos, 240V em vez de 4 fios e caixa de disjuntor mal rotulado como eu fiz). Eu tive receptáculos em minha casa faísca e conexões derretem por causa do alumínio, por favor, leve isso a sério.

Editar 1: Há também mais informações sobre a fiação de alumínio do CPSC (PDF) (Produto ao consumidor Comissão de Segurança).

    
01.07.2011 / 21:14

A casa dos meus pais tem fiação de alumínio. Você pode procurar por interruptores CO-ALR e plugues que levam fios de alumínio ou obter a pasta como você disse e conectá-los juntos. A pasta é importante, caso contrário, os fios se corroem e começam a esfregar / soltar faíscas .... mau mojo de lá.

    
22.07.2010 / 17:32

Compre apenas as tomadas e comutadores com classificação ALR. Você pode pigtail mas eu não gosto disso como você agora tem 2 conexões em vez de um e você dobrar o fio mais enfiando tudo isso na caixa. Eu tenho 35 anos de idade fiação alum. Minha fiação está em grande forma. Substituiu várias tomadas que precisavam ser substituídas. Eles tinham os problemas clássicos de conexão. Conectado corretamente, não há problema com o fio de alumínio. Lembro que, quando saiu, a indústria publicava todo tipo de propaganda para vender a ALR como a próxima grande novidade. Os mecânicos populares fizeram uma grande parte dizendo que nunca mais usaríamos cobre. Agora eles estão vendendo conectores de solda a frio "especiais" de US $ 50. É tudo uma grande piada maldita e uma máquina $. Uma boa conexão permanecerá em vigor por décadas, não importa quantos ciclos de calor / frio ela atravesse. Uma conexão ruim pode muito bem ter problemas.

    
27.03.2013 / 05:55

/ O conector de junção de alumínio para cobre que eu uso é o AlumiConn 95104 que se encaixa fio de # 18 a # 10. Lembre-se de que o fio de alumínio é maior que o cobre para a mesma capacidade de corrente. Esses conectores estão disponíveis no Lowes por cerca de US $ 6,50 para um pacote de 2.

    
16.07.2015 / 20:13

Primeiro, ajuste um disjuntor AFCI no circuito.

Em seguida, para receptáculos de CO / ALR e alterna onde você está preocupado.

Então, durma bem.

A peça principal é o disjuntor de falha de arco. Não consigo ver uma maneira de me sentir segura sem ela. Você ouve sobre receptáculos derretidos e outros problemas, que são causados por arcos e é isso que a AFCI interrompe na viagem. Quando um AFCI desarma, esse circuito acabou de iniciar o arco que fundia os receptáculos e iniciava incêndios. Nesse ponto, você se move pelo circuito, limpando todas as extremidades dos fios e ajustando dispositivos CO / ALR e emendas seguras.

Eu não confio em nenhuma porca de arame "mágica" que permita a emenda de cobre ao alumínio. Metais dissimilares não podem funcionar em um wirenut. O que funciona é Alumiconns, como são versões em miniatura das alças no painel principal, que funcionam bem com alumínio e cobre.

    
22.02.2018 / 02:04

Que eu saiba, este conector de emenda de 3 portas isolado é o produto mais seguro no mercado atualmente. Infelizmente, eu não sei quem realmente faz isso ou como é chamado - o que parece. A NSi Industries (Tork) fabrica algo similar (sua série IPL), mas não tenho certeza se eles são realmente pequenos, como você precisa.

    
26.08.2010 / 06:49

Minha sobrinha tem o mesmo problema com toda a casa ligada em alumínio. A razão que eu sei é que ela me pediu para verificar um receptáculo de faíscas em sua sala de jogos. Acabei encontrando três recipientes queimados até um reparo nítido e com necessidade.

Depois de tentar descobrir qual direção usar para reparos na internet, parece que o conector alumiconn é minha melhor escolha (além de religar ou usar o método de crimpagem que os profissionais usam).

    
22.02.2018 / 00:38