Fiação de baixa voltagem em torno de equipamentos HVAC

2

Eu adicionei um umidificador de bypass ao meu forno a ar forçado. O painel de controle é montado no duto de retorno e a fiação vai do painel para o compartimento do ventilador do forno.

Os fios saem do painel de água, do painel de controle e da sonda de temperatura externa. Eu entendo que você geralmente não tem que proteger / conduzir o fio de 24V e todo o fio do termostato existente originalmente está exposto (mas limpo). Mas enquanto eu tentei ser arrumado e fazer a maioria das conexões de fio dentro do forno, é meio que uma bagunça com fios torcendo como eles gostam e 4 a 5 pés de fio que correm ao longo do duto de retorno do fluxo descendente é totalmente inseguro. >

Como os profissionais o administrariam? Eu não sou uma aberração legal e acho que estou bem em termos de código, mas eu gostaria que ele não parecesse um "trabalho especial de hackear proprietário".

Nesse mesmo sentido, que tal prender o tubo de drenagem de vinil de 1/2 "? Eu posso prender o ponto final ao ralo do piso, mas o tubo quer dobrar e torcer, e não é nada legal agora.

    
por Patrick Shyvers 11.12.2017 / 20:20

1 resposta

Use parafusadores com zíper e prenda-os na tubulação de metal com parafusos de chapa metálica. Para repetir o que Harper disse, não transfira seus fios de baixa voltagem para eletrodutos ou cabos.

    