fiação 60C ou 75C para dissipador de calor e disjuntor de saída 60C / 75C

0

Se você tiver um fio THHN com classificação até 90 ° C. Você só pode usar 60C ou 75C para um disjuntor 60C / 75C. Quais são as condições em que você pode usar o 75C?

Eu entendo que o limite de temperatura é porque o disjuntor de peças internas pode ficar tão quente e precisa do condutor para dissipar o calor. Mas e se você instalar um grande dissipador de calor fora do disjuntor. Então você pode usar 75C ou até 90C já?

    
por Jtl 28.01.2019 / 06:24

3 respostas

A ideia de modificar o disjuntor para que você possa usar um fio menor está errada em vários níveis, mas vou discutir apenas um.

But what if you install a big heatsink just outside the breaker. Then you can use 75C or even 90C already?

O código elétrico requer que a maior parte do seu sistema elétrico seja listado por um laboratório de testes reconhecido nacionalmente (NRTL), como o Underwriter's Laboratories (UL).

O código elétrico requer que o equipamento listado seja utilizado de acordo com as instruções do fabricante; não fazê-lo viola a listagem. Se você modificar um dispositivo listado, ele não será mais listado.

Adicionar um dissipador de calor a um disjuntor seria uma modificação e, como tal, não seria permitido.

    
28.01.2019 / 15:29

Você usa a classificação de 75 ° C quando as extremidades são classificadas para 75 ° C

Para poder usar um fio THHN na sua classificação de 75 ° C, todas as emendas e os pontos de terminação nesse trecho de fio precisam ser classificados por pelo menos 75 ° C. Isso se aplica a alguns estilos de dispositivos de emenda (como conectores mecânicos isolados do tipo Polaris) e a terminais de disjuntor e painel, mas principalmente não de dispositivos de fiação, como receptáculos e chaves.

Como resultado prático, isso significa que, ao trabalhar em conduítes, fios alimentador , juntamente com fios para aparelhos conectados, use a coluna de 75 ° C, enquanto a iluminação geral e os circuitos dos receptáculos são restritos a 60 ° C ampacidades. É claro que isso se aplica somente aos fios 8AWG e maiores, pois o NEC 240.4 (D) limita os disjuntores para fios 14-10AWG às suas classificações convencionais (60 ° C), de qualquer forma.

A coluna de 90 ° C, a propósito, é apenas convencionalmente usada como parte da aplicação de fatores derating para temperatura ambiente, ou mais comumente, contagem de condutores em um único conduíte. Embora seja possível passar fio a essa temperatura usando um rabicho de fio mais gordo para fazer a interface dos 75 & degC; Em um disjuntor ou painel para o condutor de 90 ° C através de uma emenda nominal de 90 ° C, isso é incomum e geralmente seria feito se o preenchimento do conduíte for um fator extremamente limitante ou se os condutores existentes não puderem ser substituídos, mas puderem ser executar na classificação de temperatura mais alta.

Observe também que não existe um dissipador de calor para um disjuntor - a calibração da passagem térmica de um disjuntor depende criticamente do ambiente de aumento de temperatura em que o disjuntor está, e levá-lo para fora do envelope de teste UL 489 que calibração desligada, dissipador de calor ou sem dissipador de calor.

    
29.01.2019 / 00:14

A coluna de 60 graus é usada para circuitos abaixo de 100 amperes. Você pode usar a maior ampacidade da tabela de 90 graus para fazer qualquer desclassificação por mais de 3 circuitos atuais ou maiores, geralmente pode usar a coluna de 75 graus, já que esta é a classificação da maioria dos disjuntores. Para usar a coluna de 90 graus, você geralmente deve terminar antes do disjuntor com terminais listados e, em seguida, aumentar o tamanho do fio no disjuntor. Este método é usado quando o desclassificação é necessário devido ao número de condutores de corrente. Os dissipadores de calor nunca seriam permitidos, pois os disjuntores não estão listados para 90 graus. O problema não é o calor do disjuntor, mas mais isolamento de fios para a maioria das instalações residenciais.

Artigo NEC 215.2. explica como você poderia usar a tabela de 90 graus e exibir 215.1 tem uma boa imagem que facilita a compreensão. Mais de 3 condutores portadores de corrente requerem redução de capacidade, se você tiver um conduíte 4 em 1, agora você deve começar a reduzir a capacidade de corrente do fio. Circuitos maiores que 100 ampères, é permitido usar o colo de 75 ou 90 graus se o disjuntor ou a terminação for classificado para esses temporários, mas eu não acho que tenha visto um disjuntor residencial classificado para 90.

    
28.01.2019 / 16:23