Você usa a classificação de 75 ° C quando as extremidades são classificadas para 75 ° C
Para poder usar um fio THHN na sua classificação de 75 ° C, todas as emendas e os pontos de terminação nesse trecho de fio precisam ser classificados por pelo menos 75 ° C. Isso se aplica a alguns estilos de dispositivos de emenda (como conectores mecânicos isolados do tipo Polaris) e a terminais de disjuntor e painel, mas principalmente não de dispositivos de fiação, como receptáculos e chaves.
Como resultado prático, isso significa que, ao trabalhar em conduítes, fios alimentador , juntamente com fios para aparelhos conectados, use a coluna de 75 ° C, enquanto a iluminação geral e os circuitos dos receptáculos são restritos a 60 ° C ampacidades. É claro que isso se aplica somente aos fios 8AWG e maiores, pois o NEC 240.4 (D) limita os disjuntores para fios 14-10AWG às suas classificações convencionais (60 ° C), de qualquer forma.
A coluna de 90 ° C, a propósito, é apenas convencionalmente usada como parte da aplicação de fatores derating para temperatura ambiente, ou mais comumente, contagem de condutores em um único conduíte. Embora seja possível passar fio a essa temperatura usando um rabicho de fio mais gordo para fazer a interface dos 75 & degC; Em um disjuntor ou painel para o condutor de 90 ° C através de uma emenda nominal de 90 ° C, isso é incomum e geralmente seria feito se o preenchimento do conduíte for um fator extremamente limitante ou se os condutores existentes não puderem ser substituídos, mas puderem ser executar na classificação de temperatura mais alta.
Observe também que não existe um dissipador de calor para um disjuntor - a calibração da passagem térmica de um disjuntor depende criticamente do ambiente de aumento de temperatura em que o disjuntor está, e levá-lo para fora do envelope de teste UL 489 que calibração desligada, dissipador de calor ou sem dissipador de calor.