Como eu conecto um switch para controlar um receptáculo GFCI?

6

Eu quero mudar uma tomada GFI. Ele estará em um único disjuntor de 20 Amperes, sem outras saídas ou dispositivos no circuito ou a jusante da saída. Ele será usado para ligar e desligar uma unidade de coleta de poeira na minha oficina.

É a maneira correta de conectar isso:

  • Coloque o comutador no fio quente indo para o lado "linha" da tomada GFCI.

  • Passe o fio neutro ininterruptamente até o lado "linha" da saída GFCI.

  • Conecte os fios de aterramento como de costume, comutador e tomada.

por Ralph 03.09.2012 / 23:50

2 respostas

Sim, isso está correto - você sempre quer mudar a quente. Apenas certifique-se de usar um interruptor e um fio com classificação de 20 ampères.

    
04.09.2012 / 01:59

Se a energia estiver indo para o switch primeiro, você colocará o condutor quente em um dos parafusos do switch, com o condutor no outro parafuso indo para o parafuso hot (geralmente cor de cobre) do GFCI no lado da linha . Os neutros na caixa de interruptores serão encaixados no fio, com o condutor neutro direcionando para a caixa do receptáculo indo para o parafuso prateado no lado da linha. O aterramento ainda é feito como comum. Se a energia está indo para a caixa de receptáculo primeiro, você terá que executar uma alavanca de troca. Neste caso, o neutro que entra na caixa do receptáculo será colocado no parafuso prateado no lado da linha, mas o quente será colocado no fio de uma nova peça do Romex. Pessoalmente, eu enlouqueci o condutor preto (quente) ao branco que se dirige para o interruptor (claro, você fita o condutor branco com fita isolante preta nas duas extremidades). Tanto o branco quanto o preto na caixa de distribuição são colocados nos parafusos do interruptor e, de volta na caixa do receptáculo, o preto fica no parafuso quente (geralmente cor de cobre) no lado da linha. O aterramento ainda é feito como comum, não se esqueça de conectar o terra na perna do comutador para que você também possa aterrar sua caixa de comutação. Você já usou um GFCI comutado antes? Na minha experiência, é um problema comum nos banheiros que um GFCI é acionado quando uma luz (que está no lado protegido, ou de carga, do GFCI) está ligada. Você pode descobrir que o GFCI dispara quando você liga sua unidade de coleta de poeira às vezes. Tudo o que você precisa fazer nesse caso é apertar o botão "reset", mas isso pode ser um aborrecimento.

    
04.09.2012 / 02:37