Escorando vigas de piso de 2x6

1

Eu estou querendo remodelar nosso sótão para adicionar alguns quartos. Atualmente temos vigas de piso 2x6 que se estendem por 16 'de um lado e 18' em outro. Todos se encontrando na parede de carga. Nós estávamos indo para a irmã 2x8 para o 2x6 existente, mas estamos preocupados com o peso extra e a enorme quantidade de dor que será.

Todas as nossas vigotas 2x6 atuais estão espaçadas de 16 "no centro.

Estou me dizendo que poderíamos colocar chaves em cada 16 "para formar uma estrutura de 16" x 16 ". Isso é verdade?

    
por Mark Wascher Jr 27.06.2017 / 02:13

2 respostas

2x6 vigas no palmo que você está falando (16 'e 18') não são strongs o suficiente para suportar um piso como espaço vital. Com uma extensão como essa, o tamanho de madeira que você teria que ter era de pelo menos 2x10. Veja isto em uma tabela de espaços de vigas (disponível em vários lugares na web) se você não acredita em mim.

Tentar instalar a contraventamento nas 2x6 existentes pode endurecer a construção geral, caso esteja instalada corretamente. No entanto, isso não fará com que o piso geral seja mais strong. Em vez disso, ele apenas espalha cargas localizadas entre várias vigas para diminuir a flexibilidade devido a cargas vivas se movimentando. Dependendo do método usado, ele será adicionado ao peso morto da estrutura existente. Se você tentou instalar chaves cruzadas usando material 1x3 ou 1x4 em um formato X, você teria que remover o teto de baixo para pregar corretamente nas extremidades inferiores das chaves cruzadas. Se, em vez disso, a órtese for feita com a instalação do bloqueio de 2x6 entre todas as colunas existentes, elas podem ser pregadas por cima usando as ferramentas apropriadas. Apesar de pregar 16d picos entre 16 "em vigas de centro com um martelo convencional não é piquenique. Também é provável que pregando as vigas existentes como este levará a alguma flexão e dano de teto correspondente abaixo.

Seria típico que uma remodelação como essa tivesse, no mínimo, a cobertura e o revestimento do telhado removidos em um declive do telhado, de modo que os membros longos pudessem ser espetados no espaço a partir do exterior. Se todo o sótão fosse basicamente claro, seria possível fazer um buraco em uma empena para empurrar as madeiras e depois posicioná-las no lugar do sótão, mas isso seria uma dor total.

Depois, com tudo isso, você teria que decidir se a perda de mais quatro polegadas do chão ao teto, sob uma área de telhado inclinado, acabaria por fazer um espaço habitável útil.

Quartos construídos sob um telhado inclinado muitas vezes enfrentam um enorme compromisso de isolamento na área de vigas, onde a parte inclinada do teto entra em jogo. Feito cegamente com a idéia de apenas pensar em prender folha de rocha ao fundo, se as vigas perderem ainda mais isolamento devido à necessidade de fornecer caminhos de ventilação de ar neste espaço da área da cauda do caibro até a área do pico. Esteja preparado para muita perda de calor no inverno e os quartos podem ficar muito quentes no verão.

Uma remodelação de melhor escolha pode ser considerar um acréscimo para estender os níveis de piso existentes para fora do valor necessário para fornecer as salas adicionadas. Ou se houver uma garagem anexa existente, considere uma conversão de garagem.

    
27.06.2017 / 04:07

Sistering uma viga de 2x8 para seus vigamentos de 2x6 existentes em 16 "oc funcionará. No entanto, eu usaria um grau de n º 1 em vez de n º 2 & melhor.

O Código exige um mínimo de 40 libras. por carga ao vivo pé quadrado e eu diria que cerca de £ 15. Carga morta por pé quadrado para uma carga total de design de 55 lbs. por metro quadrado. O 2x8 mais o 2x6 com vigas n º 1 lhe dará cerca de 68 lbs. por pé quadrado (dependendo da espécie de madeira onde você mora) por um período de 16 'e cerca de 56 libras. por metro quadrado para um intervalo de 18 '.

Estou assumindo que existe um teto existente que você não quer perturbar, por isso não deixe de instalar as novas joists "crown". Haverá fios, dutos, etc, você precisará contornar também. (By the way, não há camas de água.)

Há também outras centenas de considerações: altura mínima necessária, isolamento mínimo do teto, profundidade mínima do piso, altura máxima do riser, tamanho mínimo da janela de saída, carga elétrica adicional, etc., sobre a qual você não perguntou. capaz.

    
27.06.2017 / 09:40