Instalação de combinação intrigada saída GFCI / interruptor para substituir o interruptor na casa antiga

3

Resumindo: ao substituir um antigo interruptor de luz em uma casa antiga por um interruptor combo / tomada GFCI, de frente para a fiação existente que não corresponde exatamente às instruções, recebo a saída GFCI trabalhando, mas não o novo interruptor de luz. O que mais eu preciso testar ou instalar?

Detalhes sangrentos

Gostaria de substituir um interruptor de luz existente por uma tomada GFCI combinada Leviton e troca .

De um lado do antigo switch, eu acho

  • fio preto # 1, confirmado a quente com meu testador de voltagem, pigtailed com

  • fio preto # 2, confirmado não quente, indo não sei onde

Do outro lado do antigo switch, eu acho

  • fio preto # 3 (que eu vejo corre em uma bainha branca na caixa), também confirmou não quente.

O interruptor antigo funciona, e quando eu patcho o fio preto # 1 e o fio preto # 3 juntos (contornando o interruptor) a luz acende, então eu sei que o fio preto # 3 é o fio de carga da luz.

Eu também vejo que a caixa contém três fios brancos que foram cobertos juntos.

Depois de algumas idas e vindas, conectei corretamente o canal da GFCI:

  • fio preto nº 1 no terminal quente da linha GFCI

  • pigtail encaixado nos três fios brancos no terminal branco da GFCI Line

Meu testador do GFCI diz que funciona e testa / redefine bem.

No entanto, não importa como eu ligue o interruptor ou ajuste o interruptor, a luz permanece desligada.

Estou seguindo as instruções de "dois cabos", pois não tenho saídas downstream para conexão.

O receptáculo tem dois cabos pretos para o interruptor. Por instruções,

Connect the switch leads to the switch controlled LOAD (not GFCI protected, shown in diagram):

  1. One black switch lead connects to the LINE side black wire.

  2. The other black lead connects to the HOT side of the LOAD.

  3. The LOAD must be properly connected to NEUTRAL and grounded.

Isso me intriga de duas maneiras: primeiro, que não parece importar qual lead vai para o fio de carga da luz e qual para o fio de linha, e segundo, que, na minha situação, não posso Certifique-se de que qualquer um dos fios brancos da caixa seja a Linha (retorno) da luz.

Eu tentei conectar os cabos do receptáculo de várias maneiras, nenhum dos quais acendeu, terminando com essa configuração que parecia mais correta:

  • primeiro cabo preto com uma trança conectada com os 3 fios brancos originais (instrução # 1)

  • segundo fio preto do receptáculo com o fio preto # 3 e um fio aterrado na caixa (instruções # 2 e # 3)

Eu também não sei o que fazer com o fio preto # 2 acima. Eu prendi com fio preto # 1 e conectei ambos com o terminal quente da linha GFCI. A tomada GFCI continua funcionando bem, mas não há alegria no switch.

O que mais eu preciso para testar a fiação existente?

Como faço para que o switch funcione?

    
por Citizentools 14.12.2016 / 23:42

1 resposta

Dois dispositivos em um pacote podem causar o dobro da confusão

As combinações GFCI / switch são uma causa comum de confusão DIY, já que elas têm conexões mais e mais variadas do que a maioria dos outros dispositivos elétricos que se pode obter na loja de hardware.

No seu caso, você tem a parte GFCI conectada corretamente, mas o switch é o que está desativado. Na verdade, não é nada especial, apenas um simples comutador de pólo único sem conexões internas com o GFCI. No entanto, você parece ter seus pontos críticos, neutros e fundamentos confusos com relação à carga comutada. O que eles querem dizer com "A CARGA deve estar conectada corretamente ao NEUTRO e aterrada". tem nada para fazer com a fiação na caixa GFCI - na verdade, a fiação do switch para neutro e terra é a razão pela qual a carga comutada não está funcionando agora! Significa simplesmente que a carga em si deve ser corretamente conectada e não de uma maneira bizarra (como através de dois pontos quentes, do quente ao terra (eek!), Ou com um neutro comutado). De fato, neste momento, a carga não pode funcionar porque não há voltagem através dela com uma ponta conectada ao neutro (e terra) e a outra ligada de volta ao mesmo ponto neutro.

Para que tudo isso funcione, gostaria de:

  • Desconecte o fio do comutador que vai para o feixe de fios brancos do feixe de fios brancos e remova o rabicho da junção do comutador / fio preto n ° 3 ao terra.
  • Desconecte o fio preto # 2 sozinho, pois você ainda não sabe para onde ele leva. (Mais cedo ou mais tarde, você descobrirá o que não funciona e saberá o que esse fio preto estava alimentando.)
  • Conecte um fio preto do switch com fio preto # 1 e um pigtail preto ao terminal HOT do GFCI.
  • E conecte o outro fio preto do switch ao fio preto número 3
15.12.2016 / 05:48