Como instalo um interruptor de luz insteon onde as cores dos fios não coincidem?

2

Noob elétrico aqui. Eu sei o suficiente para desligar o disjuntor. Li algumas outras respostas e quero uma segunda opinião.

Eu tenho três fios saindo do soquete do switch existente, 2 pretos e um cobre despojado.

O switch Insteon tem um cobre preto, vermelho, branco e despojado.

Obviamente, cobre despojado para decapagem de cobre para o chão, mas eu passei por algumas combinações das outras linhas e não consegui fazer a coisa funcionar.

Se eu conectar a linha Insteon-white ao preto e o Insteon-preto ao outro preto, o switch fica on-line, mas não acende a luz. Se eu conectar o Vermelho do Insteon a um preto e o Preto ao invés do outro, o interruptor nunca liga.

Se eu entendi uma das outras postagens em switches inteligentes aqui ... (especificamente Por que um interruptor de luz seria ligado com o fio neutro ?, eu acredito que isso é o que eu preciso fazer - e o que eu estou procurando uma segunda opinião sobre.

Primeiro, não saber quais dos meus negros de parede são carga e linha (lembre-se que cada projeto é uma oportunidade para comprar uma nova ferramenta!) ...

  • Conecte o Insteon-red para chamá-lo de Wall-Black-1
  • Conectar Insteon-black & Insteon-white para Wall-Black-2 (3 fios na coisa sinuosa)

Se o interruptor não liga, então eu conectei aqueles a linha em vez de carregar e apenas trocar os negros de parede ao redor.

Conselhos? Estou no caminho certo?

    
por user41837 26.08.2015 / 02:28

3 respostas

Como sugerido por Speedy Petey, eu procurei mais a parte de trás da caixa da parede e descobriu-se que havia de fato algum fio branco. Isso me deu o que eu precisava para coincidir com os diagramas na folha Insteon, a unidade agora está conectada como diagramado e funcionando como pretendido.

    
26.08.2015 / 14:53

No seu switch que você comprou o Black é a Line (Power entrando), o Red é o Load (Power to the Light), o White (que você não tem) é o Neutral e o fio de cobre nu é o chão. A Insteon costumava vender um kit de 2 fios, mas o produto agora está indisponível. Você vai precisar colocar o neutro no interruptor de luz (12/3 Romex) ou procurar algo que funcione com o que você tem.

    
26.08.2015 / 03:14

O fio branco do Insteon é o neutro e precisa ser conectado a um fio neutro na caixa de parede. Provavelmente, o antigo interruptor de luz que você está substituindo não usa atualmente um fio neutro. Mas se você olhar na parte de trás da caixa, verá alguns fios brancos fechados se sua casa foi construída na década de 1970 ou posterior. Conecte o neutro branco do Insteon ao pacote branco.

O fio quente (que você vai determinar usando um testador de voltagem (barato no Home Depot) irá anexar ao fio preto do insteon. O fio vai de uma caixa para a outra (o viajante é tampado em ambas as caixas desde aquele é feito sem fio com o Insteon.

Página 11 sobre as instruções da insteon tem um diagrama sobre como conectar uma chave de três vias: link

    
01.08.2016 / 19:45