A fiação existente está errada
Obviamente, alguém adicionou o último interruptor e a lâmpada no final do 3-way. Foi apenas um loop de comutação. Então, ao invés de executar o cabo adequado, eles usaram o solo como neutro, para liberar um fio para sempre quente. Seu último circuito de comutação agarra o bootleg neutro e sempre quente.
Essa fiação é ilegal e errada, e é inerentemente incompatível com o GFCI.
O ponto de estrangulamento é o cabo / 3 (4 fios) entre os dois 3 modos. Você realmente precisa:
- sempre quente
- messenger
- messenger
- neutro
- solo
Nenhum poder cerebral é necessário; há uma falha de neutro no primeiro (direito, montante) de 3 vias. Isso é porque o neutro e o solo são unidos por arame.
Como fazer esse fiasco funcionar
Execute um cabo adicional. Entre os 3 modos substitua o 12/3 por 12/4, permitindo quente, neutro, 2 mensageiros e terra. Ou instale uma paralela 12/2 para fornecer neutro quente e aterramento ao interruptor não 3way.
Como fazer este fiasco funcionar sem passar cabo adicional
Comutadores inteligentes. Você precisa de um interruptor inteligente multi-way. Qualquer que seja a luz controlada pelos 3 modos, seus fios entram em um dos locais de 3 vias. É aí que você coloca o interruptor inteligente "mestre". O "remoto" vai no outro local de 3 vias. O "ponto de estrangulamento" do cabo / 3 torna-se:
- Sempre quente
- Neutro
- Controle / comunicação com comutador inteligente
- Terreno
Esta é uma solução relativamente fácil para um switch inteligente. Nós não somos um site de loja para mim, mas os interruptores certos devem estar prontamente disponíveis.