O disjuntor AFCI / GFCI dispara imediatamente com terra “extra”

1

Eu recentemente instalei alguns disjuntores AFCI / GFCI. Um deles continuou a tropeçar imediatamente, então eu rastreei o problema até onde um neutro e um solo estavam unidos. (Havia apenas um neutro naquela caixa.) Para confirmar que esse era o problema, desconectei o neutro do chão e passei um fio neutro para outra caixa próxima no mesmo circuito e o conectei ao neutro lá. Problema resolvido!

Quase.

 S---------L  
 |  
 S3------S3  
          |
          | 
 O--------O

Parece o acima. A saída (O) à esquerda é alimentada a partir do início do circuito. Ele se conecta à direita, que se conecta a um comutador de 3 vias (S3), que se conecta à esquerda do outro comutador de 3 vias, que então alimenta um comutador regular (S) para uma luz (L) (independente do 3 -maneiras). S3 à direita tem um neutro isolado de O que é encerrado. S3 à esquerda, portanto, não tem neutro para contribuir com a parte S e L, então eles apenas amarram o neutro lá no chão, o que foi um problema meu.

Para testar isso, corri um neutro entre o interruptor de 3 vias esquerdo e a saída, unindo seus neutros. Isso é o que funcionou. Mas quando eu corri o 12-2, eu também me juntei aos seus terrenos, e isso fez com que o AFCI / GFCI caísse imediatamente quando eu o liguei. (Na verdade, com um atraso de meio segundo - ele disparou imediatamente se houvesse alguma carga no circuito.) E se eu desconectar esses motivos, funcionará novamente.

Então, há a minha pergunta: por que ter um terreno extra seria a diferença entre tropeçar em AFCI / GFCI ou não tropeçar?

Os receptáculos de fundo estão todos nesse circuito também, mas sempre quentes (não comutados).

Está tudo funcionando, então isso não é urgente, mas estou confuso e gostaria de saber o que está acontecendo!

Obrigado.

    
por cstarr 05.08.2017 / 06:29

1 resposta

A fiação existente está errada

Obviamente, alguém adicionou o último interruptor e a lâmpada no final do 3-way. Foi apenas um loop de comutação. Então, ao invés de executar o cabo adequado, eles usaram o solo como neutro, para liberar um fio para sempre quente. Seu último circuito de comutação agarra o bootleg neutro e sempre quente.

Essa fiação é ilegal e errada, e é inerentemente incompatível com o GFCI.

O ponto de estrangulamento é o cabo / 3 (4 fios) entre os dois 3 modos. Você realmente precisa:

  • sempre quente
  • messenger
  • messenger
  • neutro
  • solo
Infelizmente você está considerando esta fiação "normal" na lógica que "funciona", e imaginando que não há nada de errado com isso, então deve funcionar com o GFCI. E gastando muito poder cerebral tentando descobrir por que não é. Isso também envenenou sua mente de ter uma boa disciplina na separação do neutro e do chão. Eles nunca devem estar conectados (exceto em exatamente um lugar.)

Nenhum poder cerebral é necessário; há uma falha de neutro no primeiro (direito, montante) de 3 vias. Isso é porque o neutro e o solo são unidos por arame.

Como fazer esse fiasco funcionar

Execute um cabo adicional. Entre os 3 modos substitua o 12/3 por 12/4, permitindo quente, neutro, 2 mensageiros e terra. Ou instale uma paralela 12/2 para fornecer neutro quente e aterramento ao interruptor não 3way.

Como fazer este fiasco funcionar sem passar cabo adicional

Comutadores inteligentes. Você precisa de um interruptor inteligente multi-way. Qualquer que seja a luz controlada pelos 3 modos, seus fios entram em um dos locais de 3 vias. É aí que você coloca o interruptor inteligente "mestre". O "remoto" vai no outro local de 3 vias. O "ponto de estrangulamento" do cabo / 3 torna-se:

  • Sempre quente
  • Neutro
  • Controle / comunicação com comutador inteligente
  • Terreno

Esta é uma solução relativamente fácil para um switch inteligente. Nós não somos um site de loja para mim, mas os interruptores certos devem estar prontamente disponíveis.

    
05.08.2017 / 18:12

Tags