Embora o Tester101 forneça uma ótima resposta para o caso clássico de golpe de aríete , minha situação é um pouco diferente. A informação-chave da minha pergunta foi que o barulho ocorreu não apenas quando as torneiras foram desligadas , , mas também quando elas foram ligadas . Fazendo uma pesquisa mais focada na web sobre isso este post em TerryLove.com , que sugeriu inspecionar as válvulas de retenção para detritos. Anteriormente, inspecionei o cartucho da válvula, mas não olhei para o conjunto da válvula de retenção que estava atrás deste cartucho. De fato, havia pequenos fragmentos de tubos de polibutileno que impediam o bom funcionamento das válvulas de retenção. Depois de limpar os fragmentos da válvula de retenção, o ruído de martelamento desapareceu!
Tentativa de uma explicação
No caso estático, quando a água não estava fluindo em qualquer parte da casa, a pressão da água nas válvulas de retenção das linhas frias e quentes era a mesma, e por causa dos detritos ambas as válvulas de retenção estavam ligeiramente abertas. Quando a torneira próxima foi ligada rapidamente, digamos no lado frio, a seguinte série de eventos ocorreu:
- De repente, a água começa a fluir da linha fria na torneira da pia, fazendo com que a pressão diminua repentinamente no local da válvula de retenção fria no desviador.
- Agora a pressão na linha de água quente no desviador é maior do que a linha de água fria, fazendo com que a água flua repentinamente da linha quente através das válvulas de retenção para o lado frio.
- Este fluxo repentino do lado quente para o lado frio do desviador faz com que a válvula de retenção quente se abra e faz com que a válvula de retenção fria bata (principalmente) para fechar.
- A parada repentina do fluxo de água causa um aumento de pressão que causa ruído, assim como o golpe de ariete tradicional.
- Desligar a torneira fria faz com que toda a sequência acima ocorra novamente, mas em sentido inverso.
Outra informação importante é que o ruído não ocorre quando as torneiras frias e quentes são ligadas simultaneamente. Nesse caso, a pressão no desviador cai igualmente tanto para quente quanto para frio e, portanto, não há fluxo de água.