Acredito que o sistema de conforto da Grundfos é composto por duas partes:
- A bomba
- Um encaixe especial em T
A bomba é instalada na saída do tanque de água quente e o encaixe especial em T é instalado no acessório mais distante da casa a partir do tanque de água quente. Esta montagem especial liga os suprimentos de água quente e fria. O conceito básico é que, quando a linha direta não estiver em uso, ela será resfriada. Este encaixe especial em T permite que a bomba retire a água resfriada na linha de água quente de volta para o tanque através da linha de água fria. Isso reduz a quantidade de água desperdiçada que é despejada no esgoto enquanto aguarda a água quente.
No seu caso, você vai querer instalar a bomba na saída (porta comum) da válvula misturadora. Isso permitirá que o loop apropriado seja criado, bem como manter as pressões adequadas na válvula, conforme observado pela UNECS.
Como para aconselhar sobre o corte da saída existente, você vai ter que remover toda a parte da parede de volta para a saída da válvula de mistura. Também parece que não há espaço suficiente no tubo saindo da válvula misturadora para reconectar um novo acessório. Você pode ter que suar o tubo e soldar em uma peça nova, mas tenha cuidado para não superaquecer a válvula misturadora, pois você danificará os internos. Se você for soldar a nova tubulação, lembre-se de que os acessórios existentes que foram usados são os acessórios ProPress que têm um selo de borracha dentro deles (a saliência no cubo) e que você precisa ter cuidado para não superaquecer eles também. Em ambos os casos, você pode envolver o encaixe ou a válvula com um pano úmido para ajudar a mantê-los frescos.