Alimentação de serviço de 3 fios existente para o sub-painel: ligando as barras neutras e aterradas aterradas?

1

Eu sei que variações desta pergunta foram feitas (o mais perto que eu encontrei é aqui ), mas eu ainda estou confuso.

@ Tester101 explicou se a alimentação existente para o subpainel é de 3 fios com neutro aterrado e dois hots e não está eletricamente conectada ao seu painel principal, seu sub deve ter um aterramento / neutro ligado.

Esta é uma maneira aceitável de aterrar o sub-painel? Meu sub-painel não está de todo conectado ao cano principal, exceto pelos 3 condutores de serviço e tem o barramento neutro e terra separado. O barramento de aterramento é aterrado na terra (2 varetas), gás e água. Agora eu li que isso é muito perigoso, pois a Terra não é uma resistência suficientemente baixa para o aterramento (faz sentido).

Eu li o código que o Tester101 linkou no post acima, mas não vi onde ele disse para ligar o solo ao neutro no sub

Eu acho que o que mais me interessa é uma boa explicação sobre por que seria bom unir o neutro e o chão dentro do sub-painel neste tipo de situação, quando em qualquer outro momento é um grande não, não.

Eu moro em Oregon para o registro.

    
por tbox 12.08.2016 / 01:00

3 respostas

A tolerância de três fios é uma exceção a 250.32 (B) (1), que permite a existência de instalações que eram compatíveis com versões de código anteriores. Se você quiser que a instalação atinja os padrões atuais, você pode instalar um condutor de aterramento de tamanho adequado entre os painéis e separar as barras de neutro e aterramento no segundo painel.

O motivo pelo qual você precisa unir a barra neutra no caso de um alimentador de três fios é fornecer um caminho de corrente de falta à terra eficaz . Lembre-se, a eletricidade está tentando retornar para a fonte , não para o solo (terra). No caso de uma falta à terra, você deseja que a corrente de falta possa ter um caminho de baixa resistência de volta à fonte. Este caminho de baixa resistência deve permitir que a corrente de falta seja grande o suficiente, de modo que um disjuntor (ou outro dispositivo de proteção) possa ativar e abrir o circuito.

Se você ler o texto do código , verá que ele diz " o condutor aterrado com o suprimento ao edifício ou estrutura deve ser permitido para servir como caminho de retorno de falta à terra ". Ao unir as barras de aterramento (neutro) e aterramento no painel, você está usando o condutor aterrado (neutro) como um caminho de retorno de falta à terra.

Espero que isso faça sentido e responda a todas as suas perguntas.

    
12.08.2016 / 13:50

Você pode ter o melhor dos dois mundos.

Você tem permissão para reformar um fio terra separado do equipamento. Basta executar um fio de cobre nu do sistema de aterramento do subpainel para o terra do painel principal. Use qualquer rota prática, por favor, não há exigência de que seja executado com o cabo de alimentação. (Porque é um terra, e não carrega corrente, exceto em condições de falha e, em seguida, não por muito tempo.)

Também não aterre a linhas de gás.

    
12.08.2016 / 03:59

Seu painel principal provavelmente está conectado à sua cozinha, que provavelmente usa gás e água. Nesse caso, provavelmente há uma conexão de aterramento entre o sistema de aterramento do painel principal e seus canos de gás e água.

Os mesmos canais vão para sua outra estrutura, aquela com o sub-painel que você pergunta. Esses tubos podem estar conectados ao sistema de aterramento, criando uma conexão de terra, através do tubo de gás / água, entre a estrutura destacada e o painel principal.

Se for esse o caso, você está fora do código e precisa de um alimentador de 4 fios. Atualize o alimentador atual ou adicione um fio terra separado. E neutro não ligado do solo no sub-painel.

Por quê? Considere o seguinte: você tem uma alimentação de 3 fios, N-G ligado ao sub-painel e um cano de água conectando 2 estruturas. O fio neutro de alguma forma é cortado. A corrente fluiria da quente para a carga para a barra neutra do subpainel, em seguida, pulará para a barra de aterramento do subpainel e depois para a tubulação de água, para a casa principal, para a barra de aterramento do painel principal, para a barra neutra. POCO.

Você não notaria a fiação defeituosa, sobrecarregaria o sistema de aterramento e energizaria todas as caixas e tubos de metal.

Agora, por que adicionar um fio de cobre real e não depender do tubo de água para atuar como um fio de aterramento de cobre? Corrosão, dupla finalidade, reparos futuros e adição de uma união, ... A próxima pessoa trabalhando na linha de água não saberá se serve a um propósito elétrico.

Lembre-se também de adicionar um eletrodo de aterramento próximo ao subpainel. Isso é para raios e tal. Completamente independente do sistema de aterramento.

    
03.12.2017 / 09:52