A tolerância de três fios é uma exceção a 250.32 (B) (1), que permite a existência de instalações que eram compatíveis com versões de código anteriores. Se você quiser que a instalação atinja os padrões atuais, você pode instalar um condutor de aterramento de tamanho adequado entre os painéis e separar as barras de neutro e aterramento no segundo painel.
O motivo pelo qual você precisa unir a barra neutra no caso de um alimentador de três fios é fornecer um caminho de corrente de falta à terra eficaz . Lembre-se, a eletricidade está tentando retornar para a fonte , não para o solo (terra). No caso de uma falta à terra, você deseja que a corrente de falta possa ter um caminho de baixa resistência de volta à fonte. Este caminho de baixa resistência deve permitir que a corrente de falta seja grande o suficiente, de modo que um disjuntor (ou outro dispositivo de proteção) possa ativar e abrir o circuito.
Se você ler o texto do código , verá que ele diz " o condutor aterrado com o suprimento ao edifício ou estrutura deve ser permitido para servir como caminho de retorno de falta à terra ". Ao unir as barras de aterramento (neutro) e aterramento no painel, você está usando o condutor aterrado (neutro) como um caminho de retorno de falta à terra.
Espero que isso faça sentido e responda a todas as suas perguntas.