Como devo aplicar os fatores de correção de ampacidade da temperatura ambiente quando a temperatura exata é desconhecida?

3

Existe um bom método ou regra para determinar a temperatura do ar ambiente para o fio que passa por áreas não climatizadas em aplicações residenciais (por exemplo, sótãos - eu li literatura da Copper Development Association que os sótãos podem chegar de 30 a 50 graus mais quentes que a temperatura do ar externo)? Parece haver tantos fatores diferentes que seria difícil acertar a menos que a área fosse controlada pelo clima.

O NEC não parece fornecer nenhuma orientação sobre como determinar a temperatura do ar ambiente para uso na aplicação de fatores de correção de ampacidade do ar ambiente (por exemplo, Tabela 310.15 (B) (2) (a)):

NEC:2011 Table 310.15(B)(2)(a)

    
por statueuphemism 03.06.2015 / 16:57

2 respostas

Dimensione-o para os maiores tempos esperados na área (geograficamente e parte do edifício - grandes diferenças lá). Se estiver na linha de fronteira, então dimensione para o lado conservador e use condutores maiores ou mais corridas.

Na minha área, a alta temps seria 105'F Se adicionarmos outro 50'F para um sótão (pior caso por seus números) que me colocaria no suporte 155'F +. No entanto, um espaço de rastreamento provavelmente seria baseado apenas no 105'F ou menos.

    
04.06.2015 / 12:54

Não há nenhuma orientação formal ou regra prática para determinar a temperatura do ar ambiente para trechos de cabos através de áreas não climatizadas em aplicações residenciais.

Por fim, uma vez que está aberto a interpretações, consulte o seu inspetor local sobre o que eles aceitarão.

Se o espaço não controlado ambientalmente estiver mais próximo ou mais quente que a temperatura externa (por exemplo, um sótão), um bom lugar para começar é dimensionar o fio para contabilizar as temperaturas externas máximas registradas em sua área (tabelas de temperatura ASHRAE são uma boa referência).

    
04.06.2015 / 18:35