Se a válvula PT abrir após a utilização de água quente, digamos de um chuveiro, existem três possibilidades.
-
Não há tanque de expansão conectado ao seu tanque de água quente ou às necessidades instaladas atendidas ou substituídas. A água fria que entra no tanque se expande à medida que é aquecida, causando a descarga de água devido à sobrepressão no tanque.
-
Sua pressão de entrada de água (a pressão normal da casa) é muito alta. Normalmente, as pressões normais de entrada são em torno de 80 PSIG. Se esse for o caso, você pode precisar de uma válvula redutora de pressão na linha de entrada da casa.
-
A configuração da pressão de substituição do TPRV é muito baixa. A maioria é vendida com configurações de pressão de 125PSI ou 150PSI. Eu prefiro o 150PSI, desde que essa pressão não exceda a classificação de pressão dos tanques.
Para corrigir o seu problema, você pode qualquer um ou uma combinação de todos os três para corrigir o seu problema. Uma última coisa, você pode querer verificar com seus órgãos de governo para certificar-se de que você não quebra nenhum código de construção. Eu nunca tive nenhum problema, no entanto eu fui aposentado há cerca de 10 anos e o irmão mais velho está sempre à espreita e assistindo.