Fios de receptáculo

1

O tamanho da caixa do meu receptáculo é grande e profundo o suficiente para conter todos esses fios? . Isto é para casa residencial construída há 40 anos. Além disso, qual é a diferença entre isso e uma caixa quadrada? Eu sei que a NEC tem requisitos e é assim que eu encontrei ao tentar substituir um novo receptáculo de resistência a adulteração. "O que você sugeriria se é sobre os requisitos. Eu preciso obter uma caixa mais profunda mesmo tamanho ou ??? "Também há outros dois fios no canto superior direito que está conectado com uma porca de arame! Por favor, note que eu desconectei uma dessas porcas de arame porque diferentes medidores foram misturados.

    
por larry pinsky 19.03.2017 / 17:57

1 resposta

Vamos ver. O maior fio da caixa é 12 AWG, então todos os aterramentos juntos contam como um fio de 12 AWG, então 2,25 polegadas. As tranças são gratuitas.

Seis fios 12 AWG contam como 2,25 polegadas cúbicas cada, portanto, 13,5 polegadas cúbicas. Seis fios 14 AWG contam como 2,00 polegadas cúbicas cada, portanto, 12 polegadas cúbicas.

Um jugo de receptáculo conta como 2 do maior condutor que vai para ele - já que é 12AWG que conta como 4,5 polegadas cúbicas. Então vamos ver:

 2.25 cu. in. - grounds
 0    cu. in. - pigtails
13.5  cu. in. - six 12AWG wires (2.25 each)
12    cu. in. - six 14 AWG wires (2.00 each)
 4.5  cu. in. - 1 receptacle (2 x largest conductor going to it)
32.25 cu. in. TOTAL
27.75 cu. in. TOTAL if you omit receptacle

Agora, o que está disponível para fornecer isso? realmente me parece uma caixa quadrada de 4 "(que vem em 1.25, 1.5 ou 2.125" de profundidade) mais uma frente de anel de gesso de 2 para 1 gangue. Eu realmente não acredito que você tenha uma caixa de 1 gangue porque esses fios simplesmente não cabem em nada.

  • Uma caixa de 4x4 x 1,5 "de profundidade é de 21 cu. in.
  • Uma caixa profunda de 4x4 x 2.125 "tem 30,30 m3.
  • Um anel de gesso de 2 para 1 gangue desse tipo é de 3,3 cu. em.
  • Uma capa de 2 pessoas é de 7,5 cu. em.
  • Uma extensão de caixa de 1,5 "é de 21 polegadas cúbicas.

Se você tem uma caixa profunda de 2.125 ", com o anel você tem 33.60 polegadas cúbicas, apenas o suficiente.

No entanto, se você tiver uma caixa de 1,5 "você está em 24,3 cu.in., consideravelmente tímido do necessário. Eliminar o recipiente seria suficiente se você adicionou uma tampa levantada de 2-gang. Se você quiser manter o receptáculo, visite uma casa de suprimentos elétricos real , e diga a eles o seu problema, e eles podem obter uma placa de cobertura que funcione. Ela pode ficar um pouco fora da parede.

    