Subpainel de garagem de 100 AMP da casa de 200 AMP

1

Eu verifiquei várias outras perguntas, mas não encontrei a resposta específica de que preciso.

Estou conectando um subpainel de garagem de 100 AMP de uma central de 200 AMP em minha casa. Eu pretendo instalar um disjuntor de 100 AMP no painel da casa. A corrida até a garagem, lug to lug é ~ 65 'e eu tenho que enterrar o cabo para atender código e vou colocá-lo no canal de programação 40.

Eu estou pensando que eu posso usar o 1 / 0-1 / 0-1 / 0-4 AL, mas como ele precisa ficar no subsolo, estou confuso sobre o SER vs o MHF e esperando encontrar uma solução que não requeira mudanças cabo para ir do subsolo para dentro da casa e garagem. O gráfico da NEC não é particularmente útil para mim.

Além disso, qual é a minha opção para o cobre?

    
por ruckhus 24.07.2017 / 17:49

2 respostas

Suas opções são um mínimo de # 1 de alumínio ou # 3 de cobre.

Como são apenas 65 pés, eu não usaria para aumentar a tensão.

Você não precisa de entrada de serviço ou cabo tipo enterro direto, se estiver usando o conduíte subterrâneo, pode usar o tipo de fio THWN. Fios individuais não são cabos. Se você não quiser administrar o conduíte, pode comprar o tipo direto de enterro, como você está falando.

Boa sorte e fique seguro!

    
24.07.2017 / 18:11

Como toda a rota é conduidora, você deseja executar isso no fio THWN de fita simples. Geralmente, o cabo multicondutor é menos desejável no conduto, porque é difícil de manejar.

Ao colocar o conduíte, certifique-se de colocar os pontos de tração no maior número de cantos possível. Caso contrário, a atração pode ser bastante difícil com condutores pesados.

Em qualquer caso, você ainda deve usar o cabo nominal externo, portanto, o SER está fora de questão. E você deve executar 4 condutores. (A menos que você realmente queira apenas 120 ou 240, mas você não quer.)

Use alumínio. Sim com certeza. Você pode ter ouvido a má imprensa sobre fiação de cobre e alumínio interagindo mal e iniciando incêndios domésticos. Isso é devido à corrosão de metais dissimilares. Espera-se que os fios grandes sejam de alumínio porque o cobre é bastante caro. Como tal, as garras são de alumínio. O problema com o cobre é que ele terá problemas de corrosão com as garras. Não é isso que estamos tentando evitar?

    
24.07.2017 / 20:52