Fiação elétrica muito curta

3

Executando três fios # 4 a 150 'de profundidade para um novo celeiro.

Acabei faltando 12 minutos para desligar a chave de desconexão. Não há problema em montar uma caixa de junção à prova de intempéries na parede externa do celeiro e, em seguida, emendá-las para alimentar o interruptor de desconexão.

Se estiver tudo bem, qual será a altura da caixa de junção?

    
por GP Barn 26.05.2015 / 21:07

1 resposta

Desde que você está puxando no conduto, você não precisa de uma caixa completa para este trabalho. Simplesmente use um corpo de conduíte à prova de intempéries de tamanho apropriado (um tipo C é o que você quer, a propósito) feito do mesmo material que seu conduíte.

No entanto , você precisará usar a regra 314.28 (A) (2) de que o corpo não deve ser menor que seis vezes a distância da entrada para a parede / saída oposta, a fim de dimensione o corpo corretamente, pois você está unindo os condutores 4AWG ou maiores no corpo.

    
28.05.2015 / 02:18