Esta tomada de 240V é subdimensionada?

1

A garagem tem um sub-painel de serviço de 100A da casa principal. O painel contém um disjuntor de 40A 240V. Isso se conecta através de um fio de bitola pesada (parece ser o mesmo fio que alimenta o próprio painel de 100A) para o que eu acho que é apenas uma saída 15A . Ou seja, com base nas dimensões físicas e arranjo de pinos em comparação com informações que encontrei on-line, acredito que este é um receptáculo NEMA # 6-15R. Estou certo?

Se o resto do circuito é 40A, mas a saída 15A, então eu acho que isso seria subdimensionado e perigoso? Seria apropriado substituir este # 6-15R por um # 6-30R? Eu também preciso colocar um disjuntor de 30A?

A razão pela qual isso surgiu é que eu gostaria de usar um aquecedor de 20A 240V na garagem. O aquecedor usa um plugue nº 6-30P, que pode ser visto pendurado em uma das fotos abaixo. Basicamente, eu estou procurando uma maneira segura de limpar os equipamentos elétricos, de uma forma que torne o resultado final compatível com este aquecedor NEMA # 6-30P.

    
por Roberto 03.01.2019 / 02:09

1 resposta

Mude o disjuntor de 2 polos para um disjuntor Square D Homeline 30A ($ 9). Certifique-se de que o cabo tenha pelo menos 10 AWG (8 ou 6 será suficiente).

Em seguida, instale um NEMA 6-30 como você pretende.

Em seguida, substitua esses dois disjuntores de 1-pólo 15A por disjuntores Square D Homeline 15A. Se eles alimentarem um cabo com um neutro compartilhado, use um disjuntor de 2 polos.

Esses disjuntores da Siemens QP não têm negócios no seu painel. Doe para alguém com um painel da Siemens / Murray. Isso não é lealdade à marca, os disjuntores não se encaixam corretamente e vão se formar.

    