O conduto que está localizado ao ar livre é considerado um local úmido (mesmo dentro do conduíte), então você precisaria de THWN.
espero que alguém possa me ensinar algumas coisas. Eu gostaria de adicionar uma saída para o final da minha pérgola. Eu já tenho elétrica na pérgola. Eu planejo usar 3 fios individuais de 12g. em emt conduit com caixa de gangue exterior. quando eu vou para lowes eu vejo os rolos de arame de southwire. o rótulo tem thhn, thwn e mais um item (eu esqueci o que era) minha pergunta é. desde que o rótulo tem thhn e thwn, isso significa que é classificado para o exterior? ou será bom o suficiente desde que está em seu conduto. Agradecemos antecipadamente por qualquer ajuda.
O conduto que está localizado ao ar livre é considerado um local úmido (mesmo dentro do conduíte), então você precisaria de THWN.
A maioria dos condutores é geralmente múltipla. Significa que é bom para mais de um aplicativo. Mmathis está certo. O "W" na classificação (thw, thwn, xhhw, etc ...) significa que ele pode ser usado em locais úmidos.