instalação de unidade portátil ac na garagem com um aquecedor de água a gás

1

O aquecedor de água a gás propano expele a exaustão de combustão por uma flauta. O ac portátil ventila o ar quente. Se eu apenas executar a unidade portátil de CA, ocasionalmente, eu corro risco de envenenamento por monóxido de carbono da pressão negativa na sala criada pela unidade de CA portátil? Eu vou morrer de uma ferida auto-infligida, se eu não tiver ac nesta garagem, então, por favor, ofereça um trabalho para isso. Devo pegar um alarme de CO e testar o funcionamento do capô desse jeito?

    
por rhill45 22.05.2017 / 08:03

1 resposta

Você definitivamente quer um alarme de CO em qualquer lugar onde haja pessoas.

É melhor mantê-los longe de dispositivos que possam acionar alarmes falsos.

Sim, você terá pressão negativa durante a operação do A / C, mas provavelmente não muito, ainda assim poderá puxar o escapamento do aquecedor de água para a sala.

As unidades de AC portáteis oferecem muitas maneiras de esgotar suas aberturas. Eu sugiro que a melhor solução é colocar a unidade de CA em toda a sala do aquecedor de água, com você e o alarme de CO no meio.

Acima de tudo, pense primeiro na segurança.

    
22.05.2017 / 08:16