Tomada GFCI ligada a não GFCI. Posso mudar?

2

Eu tenho uma tomada GFCI conectada a outra tomada que não é da GfCI. Então, quando tem algum problema, eles vão tropeçar. Minha pergunta. Posso reverter essas saídas? Digamos que a tomada GFCI esteja à minha esquerda e a tomada não-GFCI esteja à minha direita, posso trocá-las e colocar a tomada não-GFCI à minha esquerda e a tomada GFCI à minha direita?

    
por R Barr 13.01.2016 / 11:39

2 respostas

A localização física dos dois dispositivos não importa, é apenas como o GFCI está conectado. Se você ligar um GFCI de uma forma, ele protegerá todos os receptáculos após ele - se você conectar outro, ele só se protegerá. Se você quer que o GFCI apenas se proteja, basta trocar a fiação e deixá-la onde está. No entanto, se você quiser que ele esteja nesse novo local e ainda assim apenas se proteja, poderá alterná-los e apenas conectá-los corretamente.

No entanto, pode haver uma razão por trás da proteção do receptáculo plano a jusante. Se estiver em um local que, por código, deve ser protegido; então deve ser protegido. Se você não gosta de ambos virando ao mesmo tempo, então você pode inverter a fiação como mostrado na imagem acima e obter um segundo receptáculo GFCI e conectá-lo onde está o receptáculo simples.

Novamente, porém, como os comentários mencionados, se é para ser protegido com GFCI e você está constantemente fazendo com que eles mudem. Eu recomendaria colocar um segundo GFCI.

    
13.01.2016 / 14:22

O problema é as restrições físicas da fiação. A fiação não é um loop (nos EUA). GFCI's não são mágicos. Neste circuito, as tomadas são "encadeadas" - a energia vem do painel de serviço (caixa do disjuntor) para uma tomada, depois para a próxima e depois para a próxima. Há um "upstream" (em direção ao painel de serviço) e um downstream. Uma tomada GFCI só pode proteger outras saídas que estão a jusante do mesmo.

Suponha que a cadeia tenha saídas A B C D, todas na cozinha. A saída A seria o GFCI, protegendo as saídas BC e D. Suponha que você troque a saída A pela saída C. Agora, A e B não estão protegidos pela GFCI, a saída C é a GFCI e protege a saída D. Para A e B estarem desprotegido é ilegal sob o código e perigoso.

Outra opção é substituir o disjuntor que alimenta essa sequência de tomadas por um disjuntor GFCI. Agora, não importa quais são as saídas. Você é livre para usar qualquer tipo de tomada de sua preferência. Instalar um disjuntor GFCI exigirá que você trabalhe dentro do seu painel de serviço, que pode ter sempre em 240VAC.

    
14.01.2016 / 06:56

Tags