Para poder lidar com cargas vivas, recentemente reforçamos as vigas de 2x6 em nosso sótão juntando-as a 2x8s. Para alcançar o nível, os 2x8s não estão nivelados com os 2x6s na parte inferior; Eles variam de 1/2 a 1 ½ polegada a mais.

A questão é, então, como aplicar as diretrizes para a perfuração de furos elétricos. Quando eles dizem para ficar "2 centímetros de distância da parte superior e inferior" isso se aplica a ambas as placas individualmente ou apenas 2 centímetros de distância da parte inferior do 2x6 e 2 polegadas de distância do topo do 2x8?

Atualizar

Aqui está uma visão transversal do pior cenário possível:

Os furos são apenas para fiação; então 3/4 "- 1" de tamanho é tudo o que é necessário.

Então a questão é: Quão longe do topo da 2x8 devo perfurar um buraco de 1 "?

Se eu furar o buraco de forma que comece a 4 1/4 "para baixo, isso deixa 2" de 2x8 abaixo do buraco, mas apenas 1 "acima do buraco no 2x6.

    
por Aeryk 15.05.2018 / 17:55

3 respostas

Se as duas vigas estiverem seguras (pregadas) juntas e as partes de cima e de baixo não estiverem alinhadas, você moveu o eixo neutro do centro das vigas.

Normalmente, uma quantidade igual do raio está na compressão (acima) e na tensão (abaixo) ... assim, o eixo neutro estaria no meio do feixe. Agora, parece que você moveu o eixo neutro para baixo (menor) em relação ao 2x8.

Sim, eu ficaria 2 "longe da parte inferior do 2x8 e evitaria o topo do 2x8.

Além disso, eu evitaria o terço médio do período.

Eu observo a linha de perfuração e asseguro que nenhum dos buracos esteja localizado próximo a um grande buraco. Se assim fosse, eu moveria o buraco alguns centímetros.

BTW, se as joists não estiverem seguras juntas, nenhuma das minhas respostas é importante.

    
15.05.2018 / 18:47

colocar buracos perto da borda de um feixe enfraquece muito mais do que buracos no meio, entalhes são ainda piores.

a menos que a ligação entre os dois feixes atenda à definição de laminação (isto é: a ligação seja tão strong quanto a madeira) os orifícios próximos à borda de qualquer feixe devem ser evitados

Faça os furos o mais próximo possível do centro do 2x8 sem danificar o 2x6 (o tamanho máximo permitido é de 1-1 / 4 de diâmetro). uma marca de deslizamento não conta um dano, então, onde for conveniente, eu começaria com minha broca descansando no 2x6

    
24.11.2018 / 19:53

As regras para entalhes entalhados e entediantes permitem que você

  • furos de diâmetro até 1/3 da altura da vigota, um mínimo de 2 "a partir da parte superior ou inferior da treliça

  • faça entalhes nos terços externos da vigota, largura do entalhe até 1/3 da altura da vigota, altura do entalhe até 1/6 da altura da treliça

A pergunta e os comentários parecem dizer que há apenas 4 "de sobreposição entre as travessas de irmã, tornando impossível fazer orifícios entalhados a 2" de distância das bordas superior e inferior de ambas as travessas.

No entanto, se um buraco entediado é menor do que a altura máxima de 1/6 para um entalhe, é lógico que o buraco entediado pode estar nessa zona de 2 "; certamente, um furo perfurado remove menos madeira que um entalhe.

Observe que a altura de um 2x6 é de 5-1 / 2 "e um orifício de 7/8" é menor que 1/6 da altura de um 2x6.

Portanto, contanto que você

  • faça furos não maiores que 7/8 "(5/8" ou 3/4 "devem ser adequados)
  • mantenha-os perto das paredes / vigas, nos terços exteriores das vigas

você satisfaz as regras e executa seus fios sem enfraquecer significativamente as vigas. Eu apontaria para o centro aproximado da sobreposição, se possível, que deveria ser o ponto mais strong para perfurar.

    