Foi o capacitor do compressor. Eu realmente não entendo porque o compressor estava quente, eu medi a temperatura à noite antes e depois de executar o A / C e foi cerca de 30 ° F mais quente depois de executá-lo. Eu devo estar enlouquecendo.
Eu pretendo chamar uma pessoa de reparo, mas eu só quero fazer com que eu tenha esgotado as possibilidades que não envolvem mexer com as linhas de refrigerante. O A / C estava trabalhando ontem sem problemas (temp exterior nos anos 90 superiores), mas hoje ele começou a soprar ar temperatura ambiente das aberturas durante o dia (~ 85 ° F dentro, ao ar livre novamente nos anos 90 superiores), e mesmo coisa à noite (~ 85 ° F no interior quando a temperatura exterior foi de 70 ° F).
Principalmente, estou apenas surpresa por ter quebrado tão repentinamente, embora tudo que eu verifiquei pareça estar funcionando. Algum problema de fiação comum que seja consistente com esses sintomas? Ou os compressores ruins podem exibir esses sintomas?
Foi o capacitor do compressor. Eu realmente não entendo porque o compressor estava quente, eu medi a temperatura à noite antes e depois de executar o A / C e foi cerca de 30 ° F mais quente depois de executá-lo. Eu devo estar enlouquecendo.
Se ele parar de esfriar, de repente, meu melhor palpite seria o compressor. Para ser mais preciso, é muito provável que a válvula de sucção tenha quebrado. De qualquer forma, a unidade precisa ser substituída.