fio 14ga com fio 12ga

0

Casa construída na década de 1940. Ao reformar um banheiro, eu coloquei um circuito de 20A no painel e corri o fio 12/2 até o banho para as tomadas do GFCI. Continuei o circuito até o sótão para ligar um exaustor do banheiro do sótão.

No sótão há um velho dispositivo de iluminação de corrente de puxar velho preso à fiação original de 1940, que tem dois condutores, mas nenhum terra. Um proprietário anterior da casa conectou a fiação 14/2 a essa antiga fiação de 1940 e simplesmente amarrou o fio terra do 14/2 na caixa de junção.

Eu gostaria de destacar o 14/2 da fiação antiga não aterrada e conectá-lo ao novo fio 20A 12/2 no sótão.

Todos os receptáculos no 14/2 são 15A.

O acasalamento 14/2 a 12/2 apresenta algum risco de segurança se ninguém tentar extrair mais do que 15A na perna 14GA "estendida" do circuito?

    
por TRomano 27.01.2017 / 21:04

3 respostas

Não. Qualquer circuito com qualquer fio 14 AWG, é um circuito de 15A . requer um disjuntor de 15 A e não pode ter tomadas de 20 A.

Você não pode colocar uma carga que não seja de banho em um circuito de banheiro. Seja qual for o circuito que agora alimenta essa luz do sótão, deixe-a assim a menos que você queira puxar outro circuito. E se você fizer isso, vá em frente e puxe 12 AWG. Você sempre pode usar fios maiores do que o necessário. Ainda será um circuito de 15A, contanto que ainda tenha 14 AWG.

Compartilhe o chão!

Você está convidado a usar o terra no circuito do banheiro para fornecer terra ao circuito de luz do sótão não aterrado, desde que ambos sejam fornecidos pelo mesmo painel do disjuntor. Este é um retrofit de solo, e as regras (NEC 2014) agora lhe dão ampla latitude para fazer isso. Seu fio terra 12 AWG é suficiente para aterrar quaisquer circuitos de 15A ou 20A (plural) servidos pelo mesmo painel. Isso não afeta seu GFCI, mesmo que o circuito antigo tenha um problema.

Os circuitos precisam sair do mesmo painel, então se o disjuntor de um estiver em um painel principal e o outro disjuntor estiver em um subpainel, então não.

Circuitos de banheiro

O código originalmente exigia um circuito dedicado para receptáculos de banheiro. Ele poderia servir como muitos banheiros como você queria, desde que atendesse apenas receptáculos. Obviamente, isso exigiu um segundo circuito para iluminação e ventilador. Isso poderia ser retirado de um circuito para outra sala.

Mais tarde, o Código foi revisado para permitir um arranjo diferente: o circuito de receptáculo dedicado também poderia servir outras cargas de banheiro, se servisse apenas um banheiro . Outras cargas podem incluir iluminação, ventoinha, etc.

As cargas do banheiro são aquelas que existem para servir o banheiro e são usadas quando no banheiro. Um ventilador de banheiro é, mas uma luz sótão não é.

limite de 50% em cargas fixas

Isso ocorre sempre que você tem uma carga fixa, instalada e incorporada que consome muita energia. Nos banheiros, pode ser uma lâmpada de aquecimento ou aquecedor de ar ou aquecedor de água no ponto de uso. Se o circuito tiver cargas fixas (incorporadas) que totalizem mais de 50% da capacidade do circuito, ou seja, 1200W em um circuito de 2400W, * então você não poderá ter nenhum receptáculo nesse circuito

Você pode carregar outras cargas fixas nesse circuito dedicado, contanto que permaneça abaixo de 80% da capacidade do circuito (1440W para 15A, 1920W para 20A).

    
27.01.2017 / 22:05

Você não pode fazer o que propõe. Você é bom, executando um circuito de 20A para um circuito de recipiente de banheiro, é necessário. Ao adicionar # 14 ao circuito, você deve fazer o downgrade do disjuntor para 15A, o que não seria compatível com código.

Sua melhor aposta é executar um novo circuito # 14 para realimentar esse circuito sem aterramento.

    
27.01.2017 / 21:41

Se tudo o que você está fazendo é mudar o fio para um medidor maior, você está bem. Ao alterar o disjuntor para 20A a partir de 15A, sem alterar as saídas, você estaria na violação do código. Gostaria de saber o que na Terra você está correndo no banheiro que requer mais de 15 amperes! O código NEC para um banheiro em uma residência é 15A. Eu recomendaria usar um disjuntor de 15A para evitar a responsabilidade se algo falhar e acabar sendo a causa do incêndio em casa. O seguro não paga a instalação fora do código.

    
27.01.2017 / 21:18