Não. Qualquer circuito com qualquer fio 14 AWG, é um circuito de 15A . requer um disjuntor de 15 A e não pode ter tomadas de 20 A.
Você não pode colocar uma carga que não seja de banho em um circuito de banheiro. Seja qual for o circuito que agora alimenta essa luz do sótão, deixe-a assim a menos que você queira puxar outro circuito. E se você fizer isso, vá em frente e puxe 12 AWG. Você sempre pode usar fios maiores do que o necessário. Ainda será um circuito de 15A, contanto que ainda tenha 14 AWG.
Compartilhe o chão!
Você está convidado a usar o terra no circuito do banheiro para fornecer terra ao circuito de luz do sótão não aterrado, desde que ambos sejam fornecidos pelo mesmo painel do disjuntor. Este é um retrofit de solo, e as regras (NEC 2014) agora lhe dão ampla latitude para fazer isso. Seu fio terra 12 AWG é suficiente para aterrar quaisquer circuitos de 15A ou 20A (plural) servidos pelo mesmo painel. Isso não afeta seu GFCI, mesmo que o circuito antigo tenha um problema.
Os circuitos precisam sair do mesmo painel, então se o disjuntor de um estiver em um painel principal e o outro disjuntor estiver em um subpainel, então não.
Circuitos de banheiro
O código originalmente exigia um circuito dedicado para receptáculos de banheiro. Ele poderia servir como muitos banheiros como você queria, desde que atendesse apenas receptáculos. Obviamente, isso exigiu um segundo circuito para iluminação e ventilador. Isso poderia ser retirado de um circuito para outra sala.
Mais tarde, o Código foi revisado para permitir um arranjo diferente: o circuito de receptáculo dedicado também poderia servir outras cargas de banheiro, se servisse apenas um banheiro . Outras cargas podem incluir iluminação, ventoinha, etc.
As cargas do banheiro são aquelas que existem para servir o banheiro e são usadas quando no banheiro. Um ventilador de banheiro é, mas uma luz sótão não é.
limite de 50% em cargas fixas
Isso ocorre sempre que você tem uma carga fixa, instalada e incorporada que consome muita energia. Nos banheiros, pode ser uma lâmpada de aquecimento ou aquecedor de ar ou aquecedor de água no ponto de uso. Se o circuito tiver cargas fixas (incorporadas) que totalizem mais de 50% da capacidade do circuito, ou seja, 1200W em um circuito de 2400W, * então você não poderá ter nenhum receptáculo nesse circuito
Você pode carregar outras cargas fixas nesse circuito dedicado, contanto que permaneça abaixo de 80% da capacidade do circuito (1440W para 15A, 1920W para 20A).