Como eu amplio a fiação 10/3 existente para operar um compressor que precisa de fiação 12/2?

1

Estou instalando um novo compressor na minha garagem. Eu já tenho 240V instalado para executar um forno. O forno é usado apenas 10 vezes por ano. Meu pensamento é emendar na linha de 240V para o forno para executar o compressor que também é 240v. O forno é ligado com 10/3 de um disjuntor duplo de 30A. o compressor precisa de 12/2 e puxa 15A.

Qual é a melhor maneira de fazer isso?

    
por Jack 15.03.2013 / 15:33

2 respostas

Uma solução simples seria um cabo de extensão especial como este:

É difícil ver nesta foto, mas é um Macho de 240 v, com várias saídas de 120v na outra ponta. Você poderia ligá-lo onde o forno está, garantindo assim que ambos não podem ser usados ao mesmo tempo.

Feito por Ericson. Mas o low end é de US $ 350. Você pode ser melhor para executar um novo circuito.

    
15.03.2013 / 17:32

Como o compressor é 120vca @ 15Amps, não há uma maneira correta de conectá-lo diretamente ao circuito do forno. O compressor seria superutilizado em um circuito de 30 ampères. A maneira correta seria levar o feed de 10/3 para um subpainel pequeno e fundir o forno e o compressor separadamente nesse painel. É claro que a melhor maneira seria executar uma alimentação de 12/2, 15amp do painel principal para a garagem para algumas tomadas de 15A e possivelmente 20 ampères. 12/2 seria bom, embora um tamanho maior do que o necessário, a menos que seja um longo prazo.

    
15.03.2013 / 16:15