Como posso ter a água a correr para aumentar a pressão na minha caldeira?

1

Acabei de fazer uma hemorragia no radiador seguindo o vídeo do youtube, mas a pressão caiu para zero no meu sistema de ebulição vaillant ecotec pro, tem uma luz vermelha permanente além do verde normal, exibindo um erro F22 e agora não tenho aquecimento e sem água quente. No entanto eu tenho verificado instruções adicionais youtube para corrigir o erro que eu encontrei muitos, mas eu não posso ter a água correndo para encher a caldeira, visto que não há água a correr a partir do loop de tubo. Alguém pode ajudar por favor? Obrigado.

    
por Fixer 21.01.2017 / 23:01

1 resposta

Foi assim que encontrei a solução: no tubo de enchimento de vaillant eco pro há apenas uma válvula visível com uma alça adequada localizada no lado esquerdo. Siga este tubo e onde ele se conecta no lado direito em vez de uma válvula normal com uma alça, há um tipo de parafuso escondido em cima dele. Gire-o no sentido anti-horário com uma chave de fenda para que a água funcione, então você pode abrir a válvula com o manípulo à esquerda para reabastecer sua pressão de ebulição. Tenha cuidado apenas para completar 1,5 bar, cerca de metade da área cinzenta e por favor Não se esqueça de voltar todas as válvulas abertas no final para a sua posição inicial.

Espero que isso ajude, porque eu levei horas para localizar essa válvula escondida no lado direito.

    