Um secador pode ser ventilado através do telhado?

8

Em minha casa, a saída do secador é montada para ventilar em uma varanda fechada. O problema é que todos os tipos de fiapos (e calor) são bombeados para fora dessa área fechada e fazem uma bagunça.

Diretamente acima do secador há um tubo de ventilação que vai para o telhado (também conectado à ventilação no banheiro) que eu poderia facilmente redirecionar a ventilação do secador para dentro.

Algumas perguntas sobre isso:

  1. É uma prática geralmente aceita exalar um secador através do telhado, ou um respiradouro de secador deve estar geralmente em um nível ou declive descendente?
  2. Não há problema em usar a mesma linha de ventilação do banheiro ou estou pedindo problemas?
  3. Existe uma distância máxima recomendada para ventilar um secador que eu ultrapasse indo do primeiro andar de uma casa até o telhado?
por JohnFx 26.08.2010 / 17:11

5 respostas

Eu não faria isso exatamente pelos motivos que você perguntou:

1) Ao compartilhar o tubo de ventilação do banheiro, você está garantindo que pelo menos metade da gosma que está sendo expelida na sua varanda será expelida em seu banheiro, a menos que você possa encontrar e instalar algum tipo de flapper o novo encaixe "Y" e o banheiro. Se você encontrar e instalar algo assim, será difícil mantê-lo limpo e operacional.

2) Eu estou assumindo desde que você diz "primeiro chão" que você também tem um segundo chão, caso em que é um longo caminho a percorrer para subir ao telhado. Não é um problema tão grande para o ventilador do banheiro desabafar lá em cima, mas esse é um longo caminho para o fiapo do secador a ser carregado, e será mais provável que ele colete nas paredes do tubo por toda essa longa distância. / p>

Você tem um crawlspace ou um porão pelo qual possa passar um novo tubo?

    
26.08.2010 / 17:39

Você pode continuar a ventilação na varanda para uma parede externa? Talvez colocar em uma curva de 90 graus e continuar o tubo de ventilação ao longo da parede da casa? Aqui está uma lista de comprimento máximo de ventilação , na parte inferior da página.

Eu não tentaria compartilhar a ventilação do banheiro. Eu posso ver várias quedas em potencial. A secadora pode, na verdade, entrar no banheiro, que a encherá de ar quente e úmido, se não de fiapos. A casa de banho pode desabafar através do seu secador. O ventilador do banheiro pode encher de fiapos, tornando-o inoperável na melhor das hipóteses, e causando um risco de incêndio no pior dos casos.

    
26.08.2010 / 18:25

Tivemos que passar pelo nosso telhado com o nosso secador. Eu duvido que tenha mais de 15 ', mas de qualquer forma nunca teve problemas.

    
28.06.2012 / 17:53

Passar pelo telhado é bom, a idéia é tornar a corrida o mais reta e curta possível. O primeiro andar através do telhado não é o ideal, então mantenha-o abaixo de 25 pés.

Eu me preocupo com o retorno do ar. Se você passar pelo telhado, eu não usaria a mesma linha que um banheiro (note meu problema condensação a>).

Eu vou deixar você saber como meu novo boné funciona (se alguma vez chegar), você vai querer algo assim também para manter o ar do lado de fora do seu secador.

    
26.08.2010 / 18:22

tivemos um episódio a respeito da ventilação do secador, um incêndio na secadora por causa de aberturas de ar para cima, voltam para dentro da secadora e para seus elementos de aquecimento, causando incêndio, portanto, eu não recomendaria ventilação para cima curto prazo pode ser ok, mas a longo prazo pode causar um incêndio chefe dos bombeiros

    
11.05.2017 / 17:31