Pode um único tipo de cabo fazer o seguinte

1

Correndo de um novo interior principal de 200amp na garagem anexa, um disjuntor de 150 ampères em um cabo 4/0 (4 / 0-4 / 0-4 / 0-2 / 0 assumido). O cabo percorrerá cerca de 30 pés dentro através de pistas e EMT (2em), em seguida, viajará para fora de outros 50 pés em linha reta também em EMT (2em). O EMT chegará a 15 cm da Terra no ponto mais próximo (cerca de 60 cm de deslocamento), nunca terminando ou tocando / enterrando a Terra.

Finalmente, o cabo entrará em um JBox externo, onde ele se unirá a 1/0 Cu antes de entrar novamente no porão (também em EMT). Por que a emenda 1/0 você pergunta? Eu quero tornar a corrida principal com 4/0 Al a prova do futuro, para poder ir até 200amp no futuro, mas não posso usar 4/0 no subpainel de 100A existente (o antigo principal). Portanto, o 1/0 Cu é a perfeita interseção de ampacidade entre um disjuntor alimentador de 150A que pode receber 4/0 e o subpainel 100A. Então, mesmo que inicialmente seja fundido a 150A alimentando um painel de 100A, eu quero dimensionar um dia quando eu substituir o alimentador de 150 e 100a subpainel por 200 por todo o caminho (e substituir o 1/0 Cu por 2/0 Cu) .

Problemas: NEC 338.12 (B) (2): O cabo USE não pode ser usado para o interior e deve terminar em um gabinete externo. - Então este tipo é um não-ir para a corrida de garagem interior.

SE e SER: (Não é possível executar o EMT a 90ºC pelo que entendi.)

Confuso. Brian

    
por bfoddy 12.11.2018 / 06:21

1 resposta

Você não quer cabo aqui, mas fios individuais em vez

Puxar o cabo por um conduíte é um desperdício de tempo / esforço (como é uma dor na parte traseira para puxar por todas as contas que ouvi) e preencher espaço (como o cabo é tratado como redondo em vez de oval / plano para preenchimento de conduíte fins).

Em vez disso, o que você deseja usar são condutores individuais - a execução do tamanho 200A pode ser feita usando 3 fios 4/0 Al XHHW-2 para as fases e neutro - isso consome muito menos enchimento do que um cabo SER 4 / 0-4 / 0-4 / 0-2 / 0 (529mm2 para os fios individuais vs 1135mm2 para o cabo) e é mais barato do que o cabo também, como você pode usar o EMT como um condutor de aterramento do equipamento aqui. Dado que você pode observar fios 4AWG e maiores livremente para neutros com um envoltório de fita isolante branca nos terminais como por NEC 200.6 (B), um único spool de 250 'de 4/0 Al XHHW-2 fará o trabalho aqui.

Quanto àquele Al para Cu splice ...

A emenda de Al para Cu, por sinal, deve ser feita usando conectores de emenda mecânicos de 2 portas, Al9Cu ("Polaris", "Unitap", ou equivalente). Estes fornecem uma conexão confiável e robusta quando apertados com a especificação com uma chave dinamométrica, que é uma exigência no NEC atualmente (como por exemplo 110.14 (D)), além de ser uma boa prática de instalação e simples de instalar (comparado ao split parafusos). Você também vai querer usar uma chave de torque de 2,5 kg no disjuntor e nos terminais do painel.

    
13.11.2018 / 03:38