Corrida máxima no dreno?

6

Estou planejando uma reconfiguração do meu porão e quero mover a sala de pó e o p / d para novos locais.

A sala de pó estaria perto o suficiente da pilha para não me preocupar, mas estou olhando para uma corrida potencial de cerca de 35 pés do que seria a drenagem da máquina de lavar até a pilha principal.

Primeira pergunta - do ponto de vista da drenagem, isso é tempo demais para um dreno de lavanderia?

Em segundo lugar - para ventilação, posso tocar na pilha principal? Diga algo assim? Desconsidere a pergunta de ventilação - encontrei minha resposta que é "não"

    
por The Evil Greebo 08.08.2011 / 19:25

2 respostas

Eu não acho que haja um "máximo" que você possa ter em uma corrida horizontal. É claro que tudo precisa ter a inclinação necessária e você pode não ter espaço vertical suficiente para obtê-lo. A inclinação necessária depende do tamanho do tubo.

A tabela IPC 704.1 mostra que um tubo com um ID de 2,5 "ou menos precisa de 1/4" por pé. Enquanto um tubo que é 3 "a 6" só precisa de 1/8 "por pé.

No seu caso, com tubo de 2,5 "ou menor e um comprimento desenvolvido de 35 pés, você precisa de uma queda total de 8 3/4" (ou dito de outra forma, o tubo deve começar a 8 3/4 polegadas acima de onde você conectar-se à pilha) .Para 3 a 6 polegadas pipe você só precisa de 4.375 "de queda.

    
08.08.2011 / 20:20

Não é tanto a passagem do cano de drenagem para a pilha principal, pois é a proximidade de um respiradouro. Cada dreno precisa de uma abertura próxima para permitir que o ar entre atrás da água. Pense nisso como uma garrafa de água; Suba, e você pega o familiar "glug glug" de alguma água saindo, então o ar entrando para quebrar o vácuo. Enfie um canudo pela boca da garrafa na abertura de ar, e não apenas o sopro da luva pára, mas a garrafa drena muito rapidamente. Seu encanamento doméstico funciona de maneira semelhante.

Os códigos de encanamento da organização ICC indicam que deve haver um tubo de ventilação dentro de um raio de cinco pés de qualquer dreno. Com seu novo local a 35 pés de distância da pilha principal (que obviamente é ventilada), você está muito longe disso, então você precisa amarrar em outra pilha de ventilação. Alguns códigos permitem que um lavatório e uma lavadora de roupas sejam um para o outro se estiverem a menos de um metro e meio, mas isso apresenta novos desafios. Por exemplo, você não pode ter um P-trap no próprio coletor, pois isso fecha o tubo e evita a ventilação; em vez disso, a armadilha deve estar a jusante da lavadora e, como esta é uma instalação no subsolo, se a pilha principal fizer o backup dos pisos superiores, ela entrará na pia, portanto, um preventor de refluxo na extremidade da pilha da nova drenagem é altamente recomendado se não for necessário.

    