Terminais de fio branco derretido?

2

Ao separar as tomadas defeituosas, encontrei terminais de fio branco derretidos. Me disseram que estas são as duas primeiras saídas no circuito. A primeira tomada pareceu derreter de ambas as pontas brancas igualmente sem romper a conexão. A segunda saída parecia derreter apenas de uma ponta branca, e ficou quente o suficiente para derreter o fio do terminal e romper a conexão, matando o resto das tomadas pela linha.

Eu colocaria a culpa em uma conexão solta ou em um plugue ruim, mas dois erros bem próximos um do outro me parecem menos prováveis. E por que apenas o branco leva, não o fio vivo? Prazer em oferecer mais detalhes se forem úteis.

Primeira saída da série, fios brancos (derretidos) e pretos (finos)

Segunda saída na série, fios brancos (um derretido) e fios pretos (finos)

Os pontos de venda estão separados por um espaço de cinco pés, se isso importa.

    
por sam 08.03.2018 / 15:40

4 respostas

Parece que eles se soltaram. Se a conexão estiver frouxa, ela será gerada e criará muito calor se algo que atraia muita corrente estiver conectado.

Parece também que eles ficaram molhados. Há ferrugem e o fio de cobre tem uma pátina. Isso não ajudaria. Se as saídas estão abaixo de uma fonte de água que vazou, isso poderia ter contribuído. Ou talvez alguém tenha jogado água nas saídas.

Eu acho que eles estão fazendo recipientes ainda mais ruins hoje em dia, eu estou acostumado com parafusos de latão que nunca enferrujam (e são mais condutores elétricos do que o aço macio). Os antigos recipientes plásticos de baquelite (termofixos) também não derreteriam.

Aliás, é por isso que as conexões são feitas em uma caixa resistente ao fogo. Há também iniciativas para incorporar a detecção obrigatória de arco em painéis de fusíveis. O arco tem uma assinatura característica que pode ser usada para desligar o circuito. Arcar ainda (raramente, felizmente) causa incêndios em casas, mas foi pior quando eles estavam instalando fios de alumínio.

    
08.03.2018 / 15:59

Concordo com Spehro Pefhany . Isso acontece quando o fio não está bem preso. Quando isso acontece, e a corrente está sendo puxada pelo circuito para alimentar algo, um arco pode se formar onde a conexão é fraca. Esse arco age como um interruptor, de modo que a corrente continua a fluir.

No entanto, o arco atingirá temperaturas acima de 1.000C, derretendo e queimando coisas. Além disso, como os metais se expandem quando aquecidos, o arco realmente torna a conexão mais solta, de modo que pode ser uma condição de fuga.

Esse efeito introduz uma causa secundária. Um plugue mal encaixado usado na tomada pode causar centelhamento onde o plugue toca as conexões internas. O calor causado por isso vai aquecer a coisa toda e pode soltar o parafuso piorando a situação. Resultado, fumaça, cheiro acre e um hot plug. Infelizmente, esse tipo de tecnologia de plugue e soquete é muito antigo e barato e, para as correntes que se espera que eles carregam, é muito mal projetado. A utilização de pontos de venda importados ainda mais baratos agrava o problema.

Como Sphero também menciona, também parece que ficou molhado em algum momento. Se este é um porão, pode ter sido inundado em algum momento. De qualquer forma, a ferrugem do parafuso apenas piora a conexão ruim e aumenta a probabilidade de arcos. Outra razão para não instalar tomadas baratas.

Você, ou o proprietário anterior, tem sorte de a casa não ter queimado. Eu não posso acreditar que alguém não tenha cheirado ou ouvido isso.

And why only the white leads, not the live wire?

É sobre o atual. Não importa qual fio esteja solto, pois a corrente que flui pelo fio ativo deve retornar pelo neutro.

Também parece que quem ligou usou tomadas baratas e não era um eletricista profissional. Você deve verificar todos eles e, se puder pagar, investir alguns dólares e substituí-los todos.

    
08.03.2018 / 16:08

Neutros não têm disjuntores

Existem vários defeitos de fiação que podem causar isso.

Todo o conceito de "não quebrar neutro" é que os neutros são protegidos pelos disjuntores que protegem os pontos. Isso supõe que os neutros são monógamos aos seus parceiros.

Uma maneira óbvia para isso acontecer é se os neutros são descuidadamente misturados. É comum quando a fiação simplesmente pegar qualquer neutro útil sem pensar. Pegue um não o parceiro neutro, e você está sobrecarregando.

Um defeito que fará com que os neutros fiquem sobrecarregados é quando um circuito ramificado fio (MWBC) está incorretamente quebrado. Os MWBCs dependem de cada um de seus pontos em diferentes polos ou fases, com o manuseio de neutro compartilhado somente com corrente diferencial (que não pode ser mais do que qualquer ponto quente é quebrado). Se mal conectado com hots no mesmo pólo, o neutro lida com a soma das correntes, causando sobrecarga! Nos primeiros dias, MWBCs foram simplesmente colocados em dois disjuntores e a escolha do bastão foi feita por um eletricista competente. Se os disjuntores forem embaralhados pelo proprietário, eles podem pousar no mesmo mastro. Hoje, os MWBCs exigem desligamento de manutenção comum , que exige disjuntores de 2 polos ou de manopla que garantem postes opostos. Mas as pessoas confundem disjuntores de 2 polos com disjuntores duplex / duplos, que colocam ambos os circuitos no mesmo pólo.

    
08.03.2018 / 23:07

Eu aposto que o segundo plug tinha algum tipo de curto para a terra, então ele atraiu um monte de corrente através do fio branco. Essa corrente passou da sua caixa de fusíveis para o primeiro plugue através de um fio branco, do outro fio branco para o segundo plugue e depois para onde estava o curto. Os fios derretiam nos terminais dos parafusos porque eles tinham uma alta resistência e energia = \ $ I ^ 2R \ $.

O curto foi para terra, que tem um caminho muito menos resistivo do que o terminal negativo, então você não vê nenhuma fusão correspondente no caminho de retorno.

Não tenho certeza porque os terminais derretem antes do fusível queimar. Talvez eles fossem plugues de baixa corrente em um circuito de alta corrente? Os plugues que eu vi têm uma área de junção, então o fio que transporta a corrente não passa pelo plugue assim.

    
08.03.2018 / 15:52